开机前检查1、检查电压是否在额定值±10%范围内;2、检查机组有无故障,各信号指示灯是否正常;3、检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门开启;4、检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门开启;4、检查水系统的压力及补水设施是否正
赵昀2021-12-07 00:00:00
风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF)风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、
林玲玲2021-12-07 00:00:00
室内给水管道及阀门安装1.指标说明:该指标为水平管和垂直管线纵横方向弯曲和立管垂直度。主要反应观感质量2.合格标准:每米允许偏差1mm,全长25m以上不大于25mm3.测量工具:水平尺和尺量,吊线和尺量4.测量方法和数据记录:(1)一个楼层
林玲玲2021-12-07 00:00:00
采暖管道安装1.指标说明:该指标为水平管和垂直管线纵横方向弯曲和立管垂直度。主要反应观感质量2.合格标准如下:横管纵横方向弯曲:每米不大于1mm,全长25m以上不大于25mm;管径≤100mm,允许偏差1mm,管径>100mm,允许偏
林玲玲2021-12-07 00:00:00
散热器安装1.指标说明:该指标为散热器背面与墙表面距离和散热器垂直度2.合格标准:散热器背板与墙内表面距离不大于3mm,与窗中心线或设计定位尺寸允许偏差20mm,散热器垂直度允许偏差3mm3.测量工具:吊线、尺量4.测量方法和数据记录(1)
黄子俊2021-12-07 00:00:00
地采暖管道敷设1.指标说明:该指标为地面下敷设盘管间距检查及分水器安装位置、高度是否符合设计要求2.合格标准:(1)弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”,弯曲半径不宜小于6倍管外径,且不大于150mm;(2)
林玲玲2021-12-07 00:00:00
新风机组和空调机组区别一:新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有
林玲玲2021-12-07 00:00:00
电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温
林玲玲2021-12-07 00:00:00
新风机组的故障主要是换热器被冻裂,某大厦采用冷水机组VAV空调系统,从施工到调试再到投人运行共出现了4起新风机组冻裂事故,该大厦新风机组总共15台,冻裂的比例高达27%。究其原因,主要有以下4个方面。a)临时管线未经冲洗即对新风机组供水为了
许秀珍2021-12-07 00:00:00
1、风冷热泵冷水机组采用空气循环散热方式(风冷),不需像大型中央空调系统那样要安装冷却水塔,因而节省了空间和部分投资。2、室外机(主机)结构紧凑合理,可直接安装于阳台、屋顶或地面,且主机根据需要有大有小,小的室外机与一般家用分体式空调器的室
林玲玲2021-12-07 00:00:00
在选用时,首先要了解空调系统使用地区每年夏季、冬季的平均气温,夏季最高气温及持续时间,冬季最低气温及持续时间,以便决定采用单冷机组还是冷暖机组。国产产品设计的风冷式冷凝器在气温不高于42℃时可以正常工作,冬季平均气温为10℃左右应选用具有冷
林玲玲2021-12-07 00:00:00
1、概述空调系统消声设计的主要任务是减低沿管道系统传播的风机噪声,其次是防止通过管壁进人管道的旁路噪声和消除毗邻房间通过连通管道的串声,最终使空调用房内的噪声级达到设计的允许标准。为了进行消声设计,首先要确定空调用房的允许噪声标准(即噪声限
许秀珍2021-12-03 00:00:00
在空调系统内,要确定所需的消声量,首先必须计算管道系统的自然声衰减,只有扣除了自然声衰减量,才能经济、合理地求得能实现空调用房允许噪声标准的消声量及其频率特性。1、管道系统的声衰减管道系统的自然声衰减包括管道、弯头、三通、变径管和风口末端损
朱应杰2021-12-03 00:00:00
1)阻性消声器阻性型消声器利用布置在管内壁的吸声材料或吸声结构,依靠吸声材料的孔隙,使声波在其引起空气和材料振动而产生摩擦及黏滞阻力,将声能转化为热能而被吸收,使沿管道传播的噪声迅速衰减。阻性型消声器对中、高频噪声的消声效果较好。影响阻性消
王怀瑾2021-12-03 00:00:00
1、消声器的选择应遵循以下原则1)消除高频噪声应采用阻性消声器和弯头消声器;2)消除中低频噪声应采用抗性消声器和消声静压箱;3)当要求提供较宽的消声频谱范围时,应采用阻抗复合消声器;4)高温、高湿、高速等环境应采用抗性消声器;5)消声器选择
林玲玲2021-12-03 00:00:00
1)消除高频噪声应采用阻性消声器和弯头消声器;2)消除中低频噪声应采用抗性消声器和消声静压箱;3)当要求提供较宽的消声频谱范围时,应采用阻抗复合消声器;4)高温、高湿、高速等环境应采用抗性消声器;5)消声器选择还应考虑其防火、防飘散、防霉等
方晨2021-12-03 00:00:00
风管及风口的消声减振技术措施,主要是降低空气流动产生的振动和噪声。风管设计风速不宜过高,以减少空气涡流产生的噪声;一般干管内风速控制8m/s以内。风管变径要采用渐扩管或渐缩管;分支管与主风管采用非90°顺接,不得采用垂直连接;矩形弯管宜采用
林玲玲2021-12-03 00:00:00
1.空气压缩机必须停放在空气顺畅的位置,不能有淋水。2.选用匹配的四芯铜芯阻燃电缆,进线装有空气开关,接地、接地网符合要求。3.加注液压油,并保持油位正常。4.电机定期保养,保养后要确定转向是否正确。5.使用时要随时检查设备声音、温度是否异
林玲玲2021-12-02 00:00:00
1.操作工要熟知钻孔作业程序及钻杆接卸方法。2.作业前要进行检查和调试,检查液压油、齿轮箱油、柴油机机油、冷却液是否足够,液压油建议使用指定专用液压油。3.钻车首次使用100小时以后,应更换回油滤油器滤芯,清洗吸油器滤芯,以后每工作100小
林玲玲2021-12-02 00:00:00
冷却塔中的散热关系:在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的空气的温度低,水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去,水向空气散热有三种形式:①接触散热、②蒸发散热、③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,可勿略不计。蒸发散热
林玲玲2021-11-30 00:00:00
冷却水塔的工作原理:实际上冷却水塔工作原理就是上述水蒸发热质交换的运用,即将热水喷洒在散热材表面与通过之移动空气相接触,此际热水与冷空气之间产生湿热之热交换作用,同时部分的热水被蒸发,也即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水
方晨2021-11-30 00:00:00
按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔[3]按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;③混流式冷却塔按应用领域分:①
王浩2021-11-30 00:00:00
一些有用的术语,通常在冷却塔工业中使用:漂移水正在开展的与废气冷却塔飞沫。漂移液滴具有与进入塔水的杂质浓度相同。漂移速度通常采用挡板减少类似的设备,所谓的漂流排除,通过空中旅行后必须离开填充和塔喷雾区。井喷-吹的风冷却塔,水滴,一般在进气口
方晨2021-11-30 00:00:00
逆流塔1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。②填料水与空气热交换段。③填料至集水池空间淋水段,水在此段
方晨2021-11-30 00:00:00
逆流塔1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:①布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。②填料水与空气热交换段。③填料至集水池空间淋水段,水在此段
方晨2021-11-30 00:00:00
横流塔1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内,是空调界使用较多的冷却循环塔。优点:节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声,填料和配水系统检修方便。
许秀珍2021-11-30 00:00:00
封闭式冷却塔1.封闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。它实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气在管外流过,两者互不接触。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来
林玲玲2021-11-30 00:00:00
WGFB冷却塔的结构:1、WGFB无填料喷雾冷却塔采用高效低压离心雾化装置(喷头压力:0.035MPa)作为冷却元件取[代了传统的填料塔的填料和布水装置,使整塔几乎成为一个空塔,结构大大简化。2、WGFB无填料喷雾冷却塔在取消填料和布水装置
林玲玲2021-11-30 00:00:00
热力计算冷却塔的热力计算目的有两个,第一是已知水负荷及热负荷,在特定的气象条件下,根据冷却要求确定冷却塔所需要的面积;第二是已知冷却塔的各项条件,在特定的水负荷及热负荷和气象条件下计算冷却后的水温。在工程设计中选用成套供应的冷却塔时,是按冷
林玲玲2021-11-30 00:00:00
冷却塔配件1、冷却塔专用电机功率:0.25kw-30kw。2、冷却塔专用皮带减速机规格:150T/h-1000T/h。3、冷却塔专用行星减速机规格:3.0KW-30KW。4、冷却塔专用铝合金风机规格:600mm-600000mm。5、冷却塔
林玲玲2021-11-30 00:00:00