暖通设计方案不合理。目前,在民用建筑的暖通设计中,还存在明显的设计方案不合理的现象,以至于导致暖通工程出现了失败的现象。具体来说,主要有:供暖设计过程中,设计人员只将注意力放到入户热力装置的设置上,而忽视了入口的装置,从而造成设计失误;在通
林玲玲2021-11-18 00:00:00
1优化设计方案。针对民用建筑中存在的暖通设计不合理的现象,必须要采取积极有效的措施,对设计方案进行优化。首先,从总体上来讲,必须要将暖通设计过程中的潜在安全隐患进行有效的控制,从总体上确保其设计的可靠性和安全性;其次,在进行暖通设计的过程中
许秀珍2021-11-18 00:00:00
1、冷却塔的基本原理冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。冷却塔中的散热关系:在湿式冷却塔中,热水的温度高,流过水表面的
林玲玲2021-11-17 00:00:00
✦支架和塔体:外部支撑✦填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积✦冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水✦收水器:回收空气流带走的水滴✦进风口:冷却塔空气入口✦淋水装置:将冷却水喷出✦风机:向冷却塔内送风✦轴流风扇用于诱导通风冷却塔。✦轴流/离
许秀珍2021-11-17 00:00:00
种类及其优缺点1、自然通风冷却塔密度较小的热空气自冷却塔顶部流出;密度较大的冷空气自塔底部进入冷却塔填补;不需风机;混凝土塔<200m;用于大热量的冷却。2、机械通风冷却塔大功率风机强制空气与循环水的换热;填料表面的水膜可以最大限度地
朱应杰2021-11-17 00:00:00
运行参数与选型设计1.冷却水温差入口温度—出口温度大温差=高性能2.冷幅冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:小冷幅=高性能3.效率:4.冷却塔容量冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”;冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差;
朱应杰2021-11-17 00:00:00
(1)须将入风口侧或风胴四周之异物排除;(2)确定风车尾部与风胴之间有足够间隙,避免运转时造成损坏;(3)检查减速机之V型皮带是否调整适当;(4)V型皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平;(5)上述检查完成后,间歇起动开关,检查风车运转方式
朱应杰2021-11-17 00:00:00
水塔起动注意事项:(1)间歇起动风车,检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生?然后再起动水泵运转;(2)检查风车马达运转电流是否超载?避免马达烧坏或产生电压下降之现象;(3)利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持在30~50mm之间;(4)检
林玲玲2021-11-17 00:00:00
1、风管与法兰连接前,应检查风管的外径或外边长和法兰内边尺寸的偏差是否符合要求。连接时,必须使法兰平面与风管同心线保持垂直。2、风管系统安装前,应进一步核实风管及部件的标高是否与设计图纸相符,同时密切跟踪现场变化,一旦现场出现管线冲突等情况
许秀珍2021-11-17 00:00:00
1、阀门安装前应做检查,安装后应做动作试验,方向应正确,启闭灵活,执行机构应留有足够的操作检修空间。2、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确,隔墙或楼板两侧的防火阀距墙或楼板表面安装距离不应大于200mm,边长大于或等于630mm的防
许秀珍2021-11-17 00:00:00
消声器安装:1、消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定应牢固。空调系统上的消声器须有保温措施。2、组合式消声器安装应设置钢筋混凝土基础;风道内安装的消声器处如设有排水沟,应保证排水沟连续,且排水畅通。3、组合式消声器上部距离结构大于5
朱应杰2021-11-17 00:00:00
1、材料技术要求(1)空调风管设置在空调环境内,保温厚度δ=40mm;空调风管设置在无空调环境内,保温厚度δ=50mm;(2)保温材料的胶带、保温钉应与贴面材料颜色一致。2、施工要求(1)保温钉施工前应先弹线,保证保温钉粘贴后横平竖直,矩形
朱应杰2021-11-17 00:00:00
1、凡封闭采空区或火区的防火墙及墙外的栏杆等由防火队或救护队施工和日常管理。2、凡是调控通风系统所做的设施(含风门、风桥、板闭、调节风窗、挡风墙等)由通维区施工和日常管理。3、各类设施的施工必须严格按通风质量标准进行施工,完工后由通防科组织
朱应杰2021-11-17 00:00:00
1、凡封闭采空区或火区的防火墙及墙外的栏杆等由防火队或救护队施工和日常管理。2、凡是调控通风系统所做的设施(含风门、风桥、板闭、调节风窗、挡风墙等)由通维区施工和日常管理。3、各类设施的施工必须严格按通风质量标准进行施工,完工后由通防科组织
林玲玲2021-11-16 00:00:00
1、风管与法兰连接前,应检查风管的外径或外边长和法兰内边尺寸的偏差是否符合要求。连接时,必须使法兰平面与风管同心线保持垂直。2、风管系统安装前,应进一步核实风管及部件的标高是否与设计图纸相符,同时密切跟踪现场变化,一旦现场出现管线冲突等情况
许秀珍2021-11-15 00:00:00
1、材料技术要求(1)空调风管设置在空调环境内,保温厚度δ=40mm;空调风管设置在无空调环境内,保温厚度δ=50mm;(2)保温材料的胶带、保温钉应与贴面材料颜色一致。2、施工要求(1)保温钉施工前应先弹线,保证保温钉粘贴后横平竖直,矩形
林玲玲2021-11-15 00:00:00
地铁通风空调系统一般分为开式系统、闭式系统和屏蔽门式系统。开式系统:开式系统是应用机械或“活塞效应”的方法使地铁内部与外界交换空气,利用外界空气冷却车站和隧道。根据地铁系统的实际情况,可在车站与区间隧道分别设置独立的通风系统。车站通风一般为
赵昀2021-11-12 00:00:00
循环原则:对暖通空调系统的部件进行回收,并且进行分类整理,如果有可以循环利用的应充分利用,如果不能利用的应进行其他方式的处理,将处理后的转化为生产原料。岩棉、玻璃钢等材料无法回收再利用,所以在设计的时候应尽可能的减少此类物品的使用。节能原则
林玲玲2021-11-11 00:00:00
产生的原因:建筑在使用过程中,自然采光无法穿透或满足室内的要求,人们对采用照明设备来满足人们的需求,这对采暖设备与暖通空调能耗产生一定的影响。暖通空调产生能耗的原因比较复杂,能源的消耗主要目的是为了提高居住者的生活质量,创造出健康、舒适、安
许秀珍2021-11-11 00:00:00
暖通工程,全称是“供热供燃气通风及空调工程”,主要包含采暖、通风、空调调节三个主要部分。当前高层建筑的暖通工程,通常是采用暖通空调来实现建筑空间内部的温度调节。暖通空调具有三合一功能,即,将供暖和通风功能融为一体,同时还具有空气调节功能。暖
方晨2021-11-11 00:00:00
考虑到二次返工造成的诸多烦扰,建筑暖通工程的施工质量已经成为建筑验收时的重要考量因素。规范合理的暖通设计是工程施工的前期和基础。技术管控中对方案的审核主要有以下几点需着重审核:(1)设计的适配性,暖通工程的应根据不同的建筑类型选择不同的设计
方晨2021-11-11 00:00:00
预留孔洞和埋件的施工要点暖通工程在土建施工过程中预留孔洞和预埋件的设置需要设计单位、土建施工、暖通工程多方共同研究和探讨,保证每个施工环节之间的衔接合理,尺寸规格与施工设计相符,才能保证暖通设备的安装顺利。就预留的暖通管道来说,由于管道是作
许秀珍2021-11-11 00:00:00
安装风机盘管之前,要重点关注到预留孔的问题,同时针对设备的质量要采取把关,保证设备质量符合所有的规定和要求。采取安装过程中,安装工作人员要了解风机盘管的结构以及具体的出口位置、方向,安装流程要按照规定采取安装,才能让风机盘管的质量得到保障。
王怀瑾2021-11-11 00:00:00
1线和设备定位以及标高交叉问题现如今,供热通风与空调工程设计图纸都是采用CAD软件绘制,在设计前期就要明确工程管线、设备位置和标高。如果前期测量工作不到位、计算结果不精,会导致工程施工中定位与标高和设计图纸相矛盾,产生了设备与管线定位、标高
许秀珍2021-11-08 00:00:00
1风管系统制作与安装标准风管系统作为通风与空调工程的重要组成部分,要严格按照施工图纸标准确定管吊、支、托等吊杆位置,严格控制固定支架的设置间距。根据吊架、固定支架最大承受荷载量采用膨胀螺栓固定,要将这些支架固定在保温层外部,施工完毕后确保保
朱应杰2021-11-08 00:00:00
防烟系统H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械);H≤50m的公共/工业建筑和H≤100m的住宅建筑,可以采用自然通风(当其自然开口面积不满足要求时,也要采用机械
黄子俊2021-11-05 00:00:00
系统分段设置机械加压送风系统建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。机械排烟系统建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度
许秀珍2021-11-05 00:00:00
机械加压送风系统送风机宜设置在系统的下部,送风机应设置在专用机房内。机械排烟系统排烟风机宜设置在系统的最高处,烟气出口宜朝上。排烟风机应设置在专用机房内,且风机两侧应有600mm以上的空间。规范对送风机和排烟风机的位置做了一定的要求,不应设
赵昀2021-11-05 00:00:00
管道竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应
许秀珍2021-11-05 00:00:00
机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风口的风速不宜大于7m/s。机械排烟系统
朱应杰2021-11-05 00:00:00