水地暖水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。电地暖直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐
许秀珍2021-11-05 00:00:00
地暖施工竣工后,应严格按地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)中的检验、调试及验收要求进行,应当不存在漏水现象。对于渗水现象应存在以下问题,应分别区分。首先考虑集、分水器与加热盘管连接处,它是一个薄弱环节,因塑料管与铜接头加热的热膨
许秀珍2021-11-05 00:00:00
按照相关规定,个人不能私自改动供暖设施,因为供散热器的热源等的设计参数和地暖是不同的,必须经过物业和邻里的同意,不然的化因为地暖的阻力大,影响系统的循环,容易导致邻里的不热(分户供暖的好一些)。但现在北方城市散热器改成地暖的非常多,集中供热
林玲玲2021-11-05 00:00:00
建议不要有这种想法,地暖是隐蔽工程,一但出现问题没法补救,因地暖安装看是简单,实际地暖系统,安装前要先设计,计算水利平衡,热负荷计算的,同时要有专业的施工人员安装使用前还要进行调试,地暖公司安装后,还有两年的保修。地暖是隐蔽工程,一但自己安
朱应杰2021-11-05 00:00:00
地板采暖常用的热源是:集中供热、燃气壁挂炉、电锅炉、燃煤锅炉、地板采暖还可以利用再生能源作热源:(1)太阳能+地源(或水源)热泵(2)太阳能+空气源热泵地暖会不会向下散失热量?地暖的保温层确保了地暖系统的热量主要是向上辐射的。而可能向下传递
林玲玲2021-11-05 00:00:00
(1)地板辐射供暖系统运行管理过程中,要时刻注意天气变化,特别是供暖初期供暖末期,确保系统不被冻结。(2)在每个供暖季开始运行时,应对供暖管道金属管部分进行冲洗,以将非供暖季中积存的杂物冲走,以防止杂物对过滤器及加热盘管的堵塞。(3)定期检
林玲玲2021-11-05 00:00:00
(1)采用手动控制供暖系统和智能温控方式调节供水、回水流量。(2)使用使用混水降温中心(3)集中供热的小区应采用换热器。(4)家庭独立热源,应加装混水罐装置。地暖专用锅炉应该关小风门。热水地暖施工完即可运行吗?热水地面辐射供暖,未经调试,严
林玲玲2021-11-05 00:00:00
(1)热舒适度符合人体生理要求,足温顶凉,沿着高度方向温度逐步微降;居室环境卫生。(2)地面层及混凝土层热稳定性好,此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢。(3)塑料管埋入地面的混凝土后,如无人为破坏,使用寿命可在50年以上,且不腐蚀、结垢,
许秀珍2021-11-05 00:00:00
人员长期停留区域:24-26℃最高限值:28℃人员短期停留区域:28-30℃最高限值:32℃无人员停留区域:35-40℃最高限值:42℃浴室及游泳池:30-33℃最高限值:33℃
朱应杰2021-11-05 00:00:00
(1)住宅每户至少应设置一套分、集水器;分、集水器的分支不宜多于8个路;(2)分、集水器的的总进、出水管内径一般为dn25mm——dn32mm,管内热媒流速不超过0。8m/s。(3)分、集水器的棒体内径,应大于总供、回水管径;(4)分、集水
许秀珍2021-11-05 00:00:00
(1)设计施工图纸和有关技术文件齐全;(2)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已进行技术交底;(3)施工现成具有供水或供电条件,有储放材料的临时措施;(4)土建专业已经完成墙面内粉刷(不含地面层),外窗,外门已安装完毕,并已将地面清理干净
林玲玲2021-11-05 00:00:00
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
许秀珍2021-11-05 00:00:00
(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm。(2)位置宜设在便于控制
林玲玲2021-11-05 00:00:00
(1)水压试验应在系统冲洗之后进行。(2)水压试验应在每组分、集水器卫单位,逐组活逐回路进行。(3)水压试验应进行两次,分别卫浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管敷设前也做一次试验。(4)试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.
许秀珍2021-11-05 00:00:00
(1)该栋楼处于热源管网末端(2)主管道工作压力未达到要求(3)主管道过滤器与进户过滤器堵塞(4)金湖管道阀门未开启到位(5)分集水器内有积气(6)各环路加热管是有不畅、或加热管有气塞的地方(7)供,回水立管放风实效(8)进户支管各阀是否开
朱应杰2021-11-05 00:00:00
电热膜是一种面状发热体,加热升温速度快,与复合地板采暖效果明显。电热膜地暖选用单平米功率低的发热莫,安装面积大,地面温度低且均匀,热舒适性强,系统稳定。电热膜地暖系统安装简便,即装即用;发热系统厚度不足一毫米,不占室内空间可提高房间利用率。
朱应杰2021-11-05 00:00:00
(1)对于新建或新装修的住宅,应确保地面不出现开裂现象,请等待地面自然干燥后(约28天)再进行采暖。(2)采暖时请将温控器开关扭到“on”的位置,再将温度旋钮设在较低温度处(高于室温3℃),待发热电缆运行一段时间后,再将温度缓慢调高,直到温
方晨2021-11-04 00:00:00
建筑结构在同等节能标准条件下,电地暖的运行费用适中,如享有峰谷电价的优惠,电地暖优势会更明显。发挥电地暖在建筑中应用优势必须具备以下条件:建筑结构必须符合国家建筑节能标准主电源负荷必须充足。发热电缆和电热膜安装要根据不同饰面材料有效结合完善
郑昕宇2021-11-04 00:00:00
电热膜是一种面状发热体,加热升温速度快,与复合地板采暖效果明显。电热膜地暖选用单平米功率低的发热莫,安装面积大,地面温度低且均匀,热舒适性强,系统稳定。电热膜地暖系统安装简便,即装即用;发热系统厚度不足一毫米,不占室内空间可提高房间利用率。
袁斌2021-11-04 00:00:00
(1)该栋楼处于热源管网末端(2)主管道工作压力未达到要求(3)主管道过滤器与进户过滤器堵塞(4)金湖管道阀门未开启到位(5)分集水器内有积气(6)各环路加热管是有不畅、或加热管有气塞的地方(7)供,回水立管放风实效(8)进户支管各阀是否开
林玲玲2021-11-04 00:00:00
(1)湿式做法在楼板基层上先以水泥砂浆找平。然后铺设厚度不小于20mm的型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑豆石或是细石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求
林玲玲2021-11-04 00:00:00
(1)在搬运过程中要注意钢材不被损坏,存放时要避免阳光直射(2)盘放加热管不得扭曲(3)加热管安装间断活完毕的敞口处,应随时封堵(4)安装过程中防止油漆,沥青或其他化学溶剂污染管路
林玲玲2021-11-04 00:00:00
(1)绝热层的基面必须平稳,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差大于8mm时必须先做一层找平层。(2)绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋,落地灰浆,石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。(3)铺装后的绝热层表面要平整,无
林玲玲2021-11-04 00:00:00
(1)水压试验应在系统冲洗之后进行。(2)水压试验应在每组分、集水器卫单位,逐组活逐回路进行。(3)水压试验应进行两次,分别卫浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管敷设前也做一次试验。(4)试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.
许秀珍2021-11-04 00:00:00
(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm。(2)位置宜设在便于控制
方晨2021-11-04 00:00:00
1、管材要求:①冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接;②如设计有管材要求请按设计要求管材施工;③其它管材:PP-R,PP-C等;④不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管;2、施工规范
许秀珍2021-11-03 00:00:00
1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。4、管道系统已经试压、清洗完毕
袁斌2021-11-02 00:00:00
空调水系统按如下顺序调试:1、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转、冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整
许秀珍2021-11-02 00:00:00
1、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持通畅、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。2、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。3、泵的试运转应在各
赵昀2021-11-02 00:00:00
1、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。2、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查机记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。3、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水
林玲玲2021-11-02 00:00:00