机械加压送风系统
应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风口的风速不宜大于7m/s。
机械排烟系统
应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
补风系统
机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风口的风速不宜大于3m/s。
机械加压送风系统和机械排烟系统对于管道以及管道内风速的要求相同。但是,对于送风口和排烟口的风速要求是不一样的。机械补风口的风速在这里可以一起记忆。