在选用时,首先要了解空调系统使用地区每年夏季、冬季的平均气温,夏季最高气温及持续时间,冬季最低气温及持续时间,以便决定采用单冷机组还是冷暖机组。国产产品设计的风冷式冷凝器在气温不高于42℃时可以正常工作,冬季平均气温为10℃左右应选用具有冷、热功能的机组,但最低气温为-3℃以下时,空调器效率将大幅度下降,因此不适合于-10℃以下地区使用。
室内风机盘管空调器与冷(热)水主机组成的中央空调系统选配时应注意以下因素:
1、根据实际冷、热负荷,确定风机盘管容量,对于一般建筑如宾馆、客房、办公室、写字楼等,推荐按每平米100~150W选配,或按1冷吨24~30m2选配。对于室内高度在3m以上的大厅场合,如实验室、较大的商场等,需要请专业的设计人员通过计算后确定。
2、根据设计需要,室内设备布局可选用合适的风机盘管空调器形式,风机盘管与冷(热)水主机由水管连接,对其匹配应考虑机组能力变化,推荐以下计算方法:冷(热)水主机容量=风机盘管总容量×1.1在选择冷量时一般大于实际热负荷的25%为宜。
3、在冬季采暖期间,机组处于热泵运转,此时由外界吸收热量获得热水,向室内提供热源,因此采暖负荷确定后,应参考机组能力表中供热量的数据选定。随着外界温度降低,供热量小于采暖负荷的50%时,需增设辅助热源,因供热量偏小会使主机负荷较大,开机时间较长,使室内温度难以达到要求。
4、国产冷(热)水主机采用融霜的线路,为温度控制器及时限继电器控制。温度控制器设定值为0℃,室外温度大于0℃时,温控器接通,时限继电器计时2~3分钟;室外温度小于0℃时,温控器断开,时限继电器不工作,在0℃以下地区可根据需要附加电热器进行除霜。