开机前检查
1、检查电压是否在额定值±10%范围内;
2、检查机组有无故障,各信号指示灯是否正常;
3、检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门开启;
4、检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门开启;
4、检查水系统的压力及补水设施是否正常;
开机
1、开机机组对应空调末端数量1/3以上;
2、开启冷却塔风机;
3、启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力及压差是否在合格范围内;
4、进水压力参考值冷冻水:0.24~0.32MPa;
5、冷却水参考值:0.15~0.24MPa;
6、进回水压差参考值:0.05MPa左右;
7、开启机组,压缩机启动后加载过程中需持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参数,待各主控参数稳定正常后,机组无异常振动、噪音或异常气味方可离开机房。
停机
1、发生停机指令,由冷水机组自行卸载停机;
2、压缩机停止后,过5分钟停冷冻水泵、冷却水泵、冷却风扇。
3、全部关停后,应保持压缩机继续预热;
4、异常情况可使用机组自带的急停按钮停机;
5、逐步关停空调使用末端。
换季停机
当冬季或者气温极寒时,应对主机、冷冻/冷却水泵防冻;将主机冷凝器、蒸发器进出口关闭,放水阀及放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净,将冷却水及冷冻水管路水排净。
注意:在实际操作中,往往存在着以下几种误操作:
1、开机时未先将不开机组蒸发器上的进出水阀关闭,造成一部分冷水从不开的机组蒸发器内流走,影响工作状态下机组的制冷效果。
2、开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升。主机的运行电流增加。机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行。既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。
3、由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断。误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加
4、盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了。