室内给水管道及阀门安装
1.指标说明:该指标为水平管和垂直管线纵横方向弯曲和立管垂直度。主要反应观感质量
2.合格标准:每米允许偏差1mm,全长25m以上不大于25mm
3.测量工具:水平尺和尺量,吊线和尺量
4.测量方法和数据记录:
(1)一个楼层一个单元做为一个实测区,每一根管线做为一个实测点,累计测6个实测点,不满足6个时,需增加实测区
(2)本指标需室内抹灰阶段完成后在进行安装和测量
(3)实测前应按图纸确认水平管线起点实测位置,放水平尺再用直尺测量偏差尺寸,记录数据与合格标准进行对比,作为判断该实测指标合格率的1个计算点
(4)垂直管线在每一层立管顶部吊线后放水平尺找平后用尺进行测量,记录数据与合格标准进行对比,作为判断实测指标合格率的1个计算点,计算合格率。