在空调系统内,要确定所需的消声量,首先必须计算管道系统的自然声衰减,只有扣除了自然声衰减量,才能经济、合理地求得能实现空调用房允许噪声标准的消声量及其频率特性。
1、管道系统的声衰减
管道系统的自然声衰减包括管道、弯头、三通、变径管和风口末端损失的声衰减,以及出风口作为声源向室内某点传播途径中的声衰减。
1)直管道的声衰减
直管道衰减量与管道周长、长度及管壁吸声系数成正比,与管道断面积成反比。-般光滑管道吸声系数很低,其自然衰减值只有当管路较长、流速较低时,才按表2-10计算,否则可忽略不计。
2)弯头的声衰减。圆形弯头与矩形弯头的噪声衰减值可分别查图13-12与图13-13确定。由图13-12可知,与直管一样,圆形弯头的衰减量比矩形的衰减量小。图13-13中下半部分是管内贴有管衬(吸声材料)的结果。
3)三通的声衰减
假定由风管内传至三通的噪声,其频率特性与三通形状无关,按各支管的断面比例分配噪声能量(这种假定对估算衰减量是可以的),就可按式(2-11)和图2-6求得三通的衰减量ΔL(dB)。也可不用面积比,而用风量比(支管风量与总风量之比)求得。
4)变径管的声衰减变径管的声衰减△L(dB)是指断面突变(不是渐变)引起的声衰减,它可按式(2-12)计算或从图2-7直接求得。
5)风口末端的反射损失
风管内传播的噪声传至风管末端突然扩散到自由空间中去,其中一部分噪声被反射,产生反射衰减量,称为末端反射损失。末端反射损失与频率和风口面积及风口所处的位置有关。
2、空气进入室内噪声的衰减
当计算得到从风口进入室内的声功率级后,应把它转换成室内人耳所接受的声压级(室内允许噪声标准是用声压级表示和测量的)。室内测量点的声压级与人耳(或测点)离风口(声源)的距离、声辐射的方向、角度有关。另外,还与建筑物内的吸声面积和材料吸声系数有关。实际上,相当于噪声进入房间后进入人耳前的又一次衰减。