1、概述
空调系统消声设计的主要任务是减低沿管道系统传播的风机噪声,其次是防止通过管壁进人管道的旁路噪声和消除毗邻房间通过连通管道的串声,最终使空调用房内的噪声级达到设计的允许标准。
为了进行消声设计,首先要确定空调用房的允许噪声标准(即噪声限值),然后是选择空调系统、确定气流速度和求得风机的声功率级,最后是估算管道系统的声衰减量,根据声衰减的量值和频率特性,合理地选择和配置消声器。
2、空调系统的选择
当空调用房按用途和声学要求确定允许噪声标准后,就应根据控制噪声和节能两方面的要求选择空调系统。
各类建筑按允许噪声的标准可划分为高、中、低三大类,然后从有利于控制噪声(包括减低风机噪声和防止串音等)和节能的目的选择相应的系统方式。
空调系统的配置方式有集中式、半集中式和分散式三大类,各类空调用房建议采用的空调系统配置方式如表2-1所示。
3、主要设备的噪声源
1)空调系统中的主要噪声源是通风机。通风机噪声的大小与叶片形式、片数、风量、风压等因素有关。风机噪声是由叶片驱动空气产生的紊流引起的宽频带气流噪声以及相应的旋转噪声所组成,后者可由转数和叶片数确定其噪声频率。为了比较各种风机产生的噪声大小,通常用声功率级表示。
2)电动机噪声
电动机噪声包括电磁噪声、机械噪声和空气动力噪声三部分:电磁噪声是由定子与转子之间交变电磁引力、磁致伸缩引起的;机械噪声有轴承噪声和电动机转子不平衡、转子受“沟谐波力”作用等引起的振动而产生的噪声;空气动力噪声则是由电动机冷却风扇产生的气流噪声。在上述几部分噪声中,以空气动力噪声最强,其次是机械噪声和电磁噪声。
国内电动机噪声限值分为普通级、二级、一级和低噪声级等四级。
3)空调机组
目前,空调系统采用空调机组的较多,特别是立柜式空调机组应用很广。它包括整体立柜式与组装立柜式两种。前者将压缩冷凝机组、风机等主要设备装于同一箱体内;后者是将风机装于空调机组和冷风、热泵、除湿三用机组等,以水冷为主,空冷式较少。立柜式空调机组的噪声级没有经验公式可进行估算,目前通过现场实测取得资料。
4)空气压缩机
空气压缩机的噪声与空调机组一样,也是通过现场实测求得。
4、风管的气流噪声
气流再生噪声的产生机理,大致有是气流经过管件和风管附件时,由于局部阻力和摩擦阻力而形成一系列湍流,相应地辐射噪声;二是气流撞击激发管件和风管附件构件振动而辐射噪声。气流再生噪声的大小主要取决于气流速度和管件和风管附件的结构。