1、消声器的选择应遵循以下原则
1)消除高频噪声应采用阻性消声器和弯头消声器;
2)消除中低频噪声应采用抗性消声器和消声静压箱;
3)当要求提供较宽的消声频谱范围时,应采用阻抗复合消声器;
4)高温、高湿、高速等环境应采用抗性消声器;
5)消声器选择还应考虑其防火、防飘散、防霉等性能;
6)消声器内空气流速宜小于6m/s;确有困难时,不应超过8m/s;
7)对于噪声控制要求高的房间,应计算消声器的气流噪声,并尽量降低管道及风口的气流噪声。
2、风管及风口的消声减振技术措施
风管及风口的消声减振技术措施,主要是降低空气流动产生的振动和噪声。风管设计风速不宜过高,以减少空气涡流产生的噪声;一般干管内风速控制8m/s以内。风管变径要采用渐扩管或渐缩管;分支管与主风管采用非90°顺接,不得采用垂直连接;矩形弯管宜采用内外同心弧形,导流叶片的设置应符合《通风管道技术规程》(JGJ/T141-2017)的要求。目的是避免空气流动产生涡流或者发生压力突变时引起气流扰动而产生的噪声。
为避免风管内气流引起的管壁振动而产生的噪声,金属风管的板材厚度应符合设计或规范要求,并要严格按照规范要求对风管进行加固,常用的加固方式有角钢加固、立咬口加固、楞筋加固及内支撑加固等。风管系统应按设计位置安装消声器或消声弯头,同时消声器或消声弯头的类别、消声性能应符合设计要求;矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片。消声器或消声弯头进场时,查阅消声性能检测报告,综合消声量应满足要求。控制好风管及配件的制作安装质量,风管的接缝和接管处应严密,要进行风管系统漏风量检测并满足规范要求,防止由于风管系统漏风而形成的噪声。
3、冷却塔消声
对于周边环境噪声要求高的项目,冷却塔可增设消声附件,如出风口安装消声风筒,在入风口安装隔声墙;必要时还可在冷却塔和周边建筑物之间设置消声屏障。