静载试验是目前确定单桩极限承载力最为准确、直观和可靠的检测方法,它通过桩顶施加的竖向荷载与测得的沉降关系曲线来判断单桩承载力。鉴于静载试验结果的可靠性高,《规范》规定对于地基基础设计等级为甲级、场地地质条件复杂、桩身有明显缺陷等桩基工程必须
袁斌2021-06-17 00:00:00
低应变反射波法具有现场测试快速、简便、抽检面广、费用低的优点,作为基桩完整性检测的普查手段,它以波形的反应特征来判断基桩的缺陷程度和位置,一般一种信号特征可能有多种解释,这就是非唯一解的问题,对于较严重的浅部缺陷,低应变法检测桩身完整性的准
袁斌2021-06-17 00:00:00
高应变法适用于检测基桩竖向抗压极限承载力和桩身完整性,由于所用的重锤质量和冲击能量较大,高应变可以检测桩身较深部位的缺陷。高应变法在确定预制桩承载力方面应用较为成熟,也积累了不少动静比对资料,总体来说可靠性有一定的保证,相比之下,在灌注桩承
袁斌2021-06-17 00:00:00
声波透射法适用于混凝土灌注桩的桩身完整性、地下连续墙的墙身完整性检测,判定桩身或墙身缺陷的位置、范围和程度。由于发射和接收声波换能器在预埋声测管中上下移动并检测声波由发射换能器到达接收换能器之间桩身混凝土的质量,因此,测试信号不受桩孔孔径变
袁斌2021-06-17 00:00:00
低应变法是根据一维波动理论对桩顶实测的速度曲线进行时程分析或速度导纳曲线进行频域分析来判定桩身完整性的方法,从桩顶部沿着桩身向下传播的应力波遇到桩身截面阻抗或桩周桩端土阻抗发生变化时,将产生上行反射波并被桩顶加速度传感器接受,通过对接受信号
袁斌2021-06-17 00:00:00
声波透射法主要检测发射换能器到接收换能器之间条形区域桩身混凝土的完整性,由于声波在混凝土中传播时会产生绕射,同样的缺陷位于测线中间与位于测管附近对接受信号的影响是不同的,缺陷在测管附近或包裹测管时接受信号会产生明显畸变和波幅衰减,而缺陷在测
袁斌2021-06-17 00:00:00
高应变较低应变而言具有更大的冲击能量,能够检测桩身深部和桩底缺陷,当沿桩长范围内桩孔孔径变化不大时,高应变信号对反映桩端沉渣和持力层状况具有重要意义。在实际工程中当钻芯试验发现桩端持力层岩样较破碎或桩端有沉渣时,可用高应变试验验证持力层承载
袁斌2021-06-17 00:00:00
施工合同审核是工程结算审核的重要内容,也是降低工程成本、提高经济效益的有效途径。施工合同条款的字斟句酌对项目结算造价的增加与否起着关键作用,施工合同中约定了合同价款的模式(即总价包干与综合单价包干两种模式)、工程结算方式、工期要求、质量标准
袁斌2021-06-17 00:00:00
二级建造师的专业分为建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程等6个。市政工程是指市政设施建设工程。市政设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、
袁斌2020-09-11 00:00:00