声波透射法适用于混凝土灌注桩的桩身完整性、地下连续墙的墙身完整性检测,判定桩身或墙身缺陷的位置、范围和程度。由于发射和接收声波换能器在预埋声测管中上下移动并检测声波由发射换能器到达接收换能器之间桩身混凝土的质量,因此,测试信号不受桩孔孔径变化的影响。
由于声波在混凝土中传播遇到缺陷会产生绕射现象,降低了接收信号对缺陷的敏感性和测试精度,对于预埋声测管的桩身中间位置缺陷的检测存在一定的盲区。在实际工程的声测管预埋过程中,许多施工单位不将声测管放到孔底,导致管底与孔底之间存在几十公分的桩端混凝土质量无法检测,加之即使能放到孔底,由于施工单位没有认真疏通声测管、灌注混凝土时水泥浆渗入声测管内或桩顶混凝土块掉入管底,导致无法对整桩质量进行评定。另外,检测规范没有对声测管设置到孔底或距孔底范围作出明确要求,导致现场检测随意性较大,遇到桩底附近堵管时,是否按堵管检测或出具检测结果常依检测人员或检测单位的责任心和认同尺度而异,给桩基工程质量埋下隐患