静载试验是目前确定单桩极限承载力最为准确、直观和可靠的检测方法,它通过桩顶施加的竖向荷载与测得的沉降关系曲线来判断单桩承载力。鉴于静载试验结果的可靠性高,《规范》规定对于地基基础设计等级为甲级、场地地质条件复杂、桩身有明显缺陷等桩基工程必须采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力。
由于测试仪表的精度、分析方法的差异和工程判断的能力等因素,静载试验测试误差也可能达到 10%左右,严格地说,静载试验结果也不具有唯一性。此外,静载试验无法确定桩身质量缺陷的程度和分布情况,无法评价缺陷对桩身结构承载力和耐久性的影响程度。
钻芯法。
钻芯法可用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩身缺陷及其位置、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩底持力层岩土性状、判定桩身完整性类别。受灌注桩桩孔垂直度(≤1%)和取芯孔垂直度(≤0.5%)限制,一般要求受检桩直径不小于800mm、长径比不宜大于30的灌注桩。与其它检测方法相比,钻芯法具有以下特点:①几乎不受场地条件限制;②检测方法直观且检测结果的可靠性、准确性高。其缺点是:①存在一定的检测盲区,往往以一孔之见对整桩质量进行判定,对缺陷存在较大的漏判风险;②只能确定桩身完整性和混凝土的强度,不能直接确定基桩的承载力;③对桩身结构有一定的破坏作用。