《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.4条高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。高层建筑地下室空调机房同样适合“高规”7
林玲玲2022-01-06 00:00:00
①独立建造,耐火等级不小于2级。②多层建筑附属的,墙及板耐火等级均不小于1小时。③高层建筑附属的,墙2小时耐火,板1.5小时,甲级防火门跟其他部分隔开。④设置首层时,出口直通室外。设置地下室时,出口直通疏散口。
林玲玲2022-01-06 00:00:00
①建规(多层建筑)对消防水箱设置只是建筑的最高部位,但要设置起泵按钮--在消火栓处---即可。②高规中的高层建筑小于100米,水箱提供最不利点消火栓静压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米。③任何建筑的消防水箱满足
袁斌2022-01-06 00:00:00
一个100m高层综合楼,其中-3~-2层为车库,-1~2为商业,3层为转换层,4~33层为住宅,根据住宅设计规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置,但是在三层转换层处,由于建筑的限制,排水管道均在此转换,为节约层高及投资,所有排水管道均
林玲玲2022-01-06 00:00:00
1)水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m;2)压力表应安装在试验管段的最低处;3)应使用符合《生活饮用水卫生标准》的水向管网注水,注水点应设在管段的最低处,应由低向高将各个溢水的管道末端用专用堵头封堵。注:水压试验时不连接配
王怀瑾2021-12-31 00:00:00
大型屋面常用的排水系统有虹吸排水和普通重力排水2种方式,这2种方式的特点是什么?是不是虹吸排水效果优于普通重力排水效果?在一般情况下该如何选择?以下将简要叙述。工作原理区分屋面虹吸雨水排放系统,指利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管
赵昀2021-12-29 00:00:00
(1)如果屋面面积不大(5000平方米以内),且雨水立管有较合适的空间可以设置,选用重力式排水系统比较实用、经济;一般的民用住宅、小型工业厂房采用该种体系较多。(2)如果屋面面积很大(10000平方米或以上),且要求雨水立管数量尽可能少,项
郑昕宇2021-12-29 00:00:00
1、严格按照排放标准进行废水的排放虽然在一定层面上,依托废水零排放能有效的进行废水的及时处理,从而更好的确保废水相关污染成分的含量降低,但要真正的落实废水零排放,即便是处理后的废水,也应该将它排入专门的生物处理区域,严格按照废水零排放废水排
林玲玲2021-12-29 00:00:00
给水设备安装给水设备安转是建筑给排水技术中的起始阶段,安装技术相对负载。通常情况下,在建筑的室内安装给水设备,安转过程比较繁琐复杂,需要施工人员具有丰富的施工经验与专业的施工技术。而室外给水设备的安装,施工步骤比较繁琐,施工过程中要求施工人
郑昕宇2021-12-28 00:00:00
(1)建筑工程中的给排水施工直接影响整个工程的质量,而且建筑给水、排水施工贯穿工程的全称,对于建筑的整体性以及完整性具有十分重要的影响。但是由于目前很多的施工单位在施工过程中只是注重建筑的施工效率与外观,而忽视了对建筑内部施工的重视。(2)
王怀瑾2021-12-28 00:00:00
1、在脚手架上堆放材料不得超过允许荷载,脚手架搭拆必须由专业人员进行,办理验收手续后方可使用。2、仰脸操作电锤时,要戴护目镜,用电锤打孔前用钢筋探测器检查,确认无钢筋后方可操作,避免钢筋卡住钻头造成事故。3、参加施工的人员要戴好安全防滑鞋等
王怀瑾2021-12-27 00:00:00
1设计人员的观念问题高层建筑不同于普通建筑,而前者设计人员的设计思想往往仅仅停留于普通的设计理念层面上,譬如建筑给排水布局缺乏消防安全的考虑,个别建筑未经过消防审核及验收就投入使用,给建筑的消防安全带来隐患。2消防给水管网试压问题消防给水管
王怀瑾2021-12-17 00:00:00
1地下消防水泵房给排水设计高层建筑的供水方式种类较多,除了消防栓系统供水、自动喷淋供水等,还应设置地下消防水泵房及消防水池,以保证足够的水量作为消防储备[1]。地下消防水泵房给排水设计首先是消防水池的设计。如果天然水源或者市政给水管道无法满
袁斌2021-12-17 00:00:00
1增压所造成的静压过高:高层建筑高度大,生活用水一般要按照用水点的静水压力0.35~0.45MPa进行竖向分区。工程实践表明,当分区压力过大时,底层水压较大,用水器具容易损坏,且水流流速大,使用不便。一般设计采用用水点的静水压力7-0.35
郑昕宇2021-12-17 00:00:00
《建筑设计防火规范》(GBJ16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m³的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设
许秀珍2021-12-14 00:00:00
注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。行业前景注册消防工程师行业人才短缺,加上职业证书的专业性强,职业对口程度高,注册消防工程师资格考试政策一经推出,让不少从业人员敏锐洞察了证书的良好发展前景:随着消
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
执业范围注册证、执业印章是注册消防工程师的执业凭证,由注册消防工程师本人保管、使用。一级注册消防工程师可以在全国范围内执业;二级注册消防工程师可以在注册所在省、自治区、直辖市范围内执业。一级注册消防工程师执业范围包括:(一)消防技术咨询与消
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
取得证书的个人可从事的工作如下:一、消防设施检测与维护(如:消防栓等设备维护)二、消防安全监测与检查(如:建筑安全通道与灭火器数量检查)三、消防技术咨询与消防安全评估(如:建筑设计消防材料选取)四、火灾事故技术分析(如:事后追责)五、消防安
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
1.进水管(1)管径应满足消防水箱8h充满水,但不应小于DN32,宜设液位阀或浮球阀。(2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。2.出水管(1)出水管管径不应小于DN100。
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
1.消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。2.室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件的应不小于DN150。3.埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管
林玲玲2021-12-13 00:00:00
1.消防给水管道穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料。2.消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
下列部位应设置固定支架或防晃支架:(1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50时可不设。(2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设置一个防晃支架,当管径不大于DN40时可不设。(3)管径大于DN50的
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
一级负荷的要求以下供电方式可视为一级负荷供电:(1)电源来自两个不同的发电厂;(2)电源来自两个区域变电站(电压在35kV及以上);(3)电源来自一个区域变电站,同时另设一台自备发电机组。二级负荷的要求(1)二级负荷的供电系统要尽可能采用两
林玲玲2021-12-13 00:00:00
01家居装修,慎选材料家中装修时,切记不可使用易燃、可燃装修材料。02电器故障,及时更换时常检查家中的电器和线路,发现线路老化、表皮脱落或破损要及时更换。03易燃物品,远离电源电源插座、开关、电暖器、烤火炉旁不要堆放可燃、易燃物品。04家中
郑昕宇2021-12-13 00:00:00
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工、材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以
林玲玲2021-12-13 00:00:00
(1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,
许秀珍2021-12-13 00:00:00
1.安全、消防工作坚持以预防为主的原则,本工程由一名领导主抓,设置2名专职安全员,并成立安全、消防领导小组(7~8人),对安全消防工作做到满时间、全方位的监督管理,对进场工人进行安全消防教育培训,执行市建委、总公司各项安全施工规程、规定,办
张鑫亮2021-12-13 00:00:00
1、合理布置消防给水管网和设置消防水合理规划与布置消防给水管网,能够对消防用水给予很好的保障,在对消防给水管网进行设置时,应该将室外的消防给水管网设置成环状,在使用进水管网时,如果选择了两条以上,在其中一条发生故障时,其余进水管网仍然能够正
郑昕宇2021-12-07 00:00:00
室内排水和雨水管道安装1.指标说明:该指标为水平管和垂直管线纵横方向弯曲和立管垂直度。主要反应观感质量2.合格标准如下:横管纵横方向弯曲:铸铁管每米不大于1mm,全长25m以上不大于25mm;钢管每米管径小于或等于100mm,允许偏差1mm
林玲玲2021-12-07 00:00:00
相对于其他单层或多层建筑而言,高层建筑有自身的特点,结构复杂、体积大、设备多等,在给排水消防设计方面必须更加细致,不论是从设计、选材、施工、管理方面都要进行细致的规划,首先从高层建筑的给排水消防工程特点方面出发,高层建筑给排水消防工程的特点
林玲玲2021-12-06 00:00:00