1)当塑料排水立管穿楼板处为固定支撑时如图1加阻水圈做法,当塑料排水立管穿楼板处为非固定支撑时设钢套管做法。
①对于用止水圈的必须做到:止水圈与UPVC管结合要紧密。胶粘得要牢固。补洞时须将UPVC管外壁横向打毛、刷胶、沾细砂子两遍,以利细石砼与管壁结合紧密;
②对于设钢套管的必须注意:套管宜在打砼楼板时预埋,这样防渗漏效果最好(但套管坐标不易准确把握)。套管内径可比穿越管外径大10-20mm,套管顶部高出地坪50mm,底部与天棚平齐。管与套管间隙应用沥青油麻,油膏等防水嵌缝材料封堵。
2)安装结束应配合土建进行支模,并应采用不低于楼板砼强度等级的细石砼分二次浇捣密实,第一次浇注2/3H,第二次浇注1/3H。每次封堵后均应浇水养护和作蓄水试验,24小时后不渗漏方可进行下次封堵。
3)浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。