①根据规范规定,洁净手术室内是不应设置地漏的。地漏应设置在刷手间及卫生器具旁且必须采用带有密闭盖板,排水时其盖板可人工打开,不排水时可密闭的地漏。②门诊、病房、化验室、实验室等处不在同一房间内的卫生器具不可共用存水弯,若共用存水弯,不同房间
林玲玲2021-06-16 00:00:00
一、开槽墙面不宜横向开槽,特殊位置横槽不宜大于100cm,这是为了房屋墙体承重结构不遭破坏而设定的。二.强弱电强弱电管排放应横平竖直,电线管应规范固定,无论是明管或者线槽中的暗管,都应该固定,固定点间距100cm以内。1.强弱电暗盒终端,为
林玲玲2021-06-16 00:00:00
消火栓箱安装1、消火栓箱门开启角度要求不小于120°2、消防水管引入管方向明确3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm4、引入管拐弯处需增加支架5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。7、消火栓等配件安
林玲玲2021-06-16 00:00:00
水管支架安装1、水管阀门、弯头及三通等连接处、终端等需增设支架。2、水管支架间距符合设计及规范要求。3、水管支架需预制,所有支架预制完成后与热镀锌处理,镀锌层厚度符合设计要求(一般不小于80μm),表面光滑。4、水管支架钻孔时不能采用火焰切
林玲玲2021-06-16 00:00:00
消防泵房系统安装1、熟读系统图及厂家安装图,结合消防泵房房间格局,提前设计出消防系统安装路径,定好基础位置。2、水泵进出水口应安装橡胶软接头,底座应安装橡胶垫。3、水泵进出水管径应符合设计要求。4、消防给水系统设主备用泵,主泵停止运行,备用
林玲玲2021-06-16 00:00:00
1、污水泵房砌筑前,应根据污水密闭提升装置预留运输通道。2、污水泵房重力排水系统应尽量避免弯头的数量,容易造成管道堵塞。3、重力排水需控制好坡度,特别是土建结构上预埋时需计算能否满足坡度要求。4、进入污水密闭装置的管道应避免蝶阀,蝶阀容易在
林玲玲2021-06-16 00:00:00
1、按设计要求选择管道材质,不可给水与排水水管混用。2、压力排水管多用内外涂环氧复合管,当表面涂氧层脱落损坏时需做好防腐处理。3、管道安装前清净管腔内杂物。4、及时牢固的封闭管道临时敞口处。5、采用丝接连接方式时,丝接处需做好防腐处理。6、
林玲玲2021-06-16 00:00:00
即有压管道让无压管道,埋管浅的管道让埋管深的管道,单管让双管,柔性材料管道让刚性材料管道。按照这个原则,小区管网施工顺序基本是:排水管道(污水管、雨水管)——热力管道——煤气管道——供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)——通讯及智能管线(
林玲玲2021-06-16 00:00:00
当今小区管线几乎全部埋设地下。小区道路或绿地下的管网纵横密布,上下交错,因而,加强对管线平面位置和立面高程的双重控制,是确保小区管网正常有序施工的关键。从这几年我们监理过的工程看,有相当多的小区管网设计单位,仅做小区综合管网平面图,而未做小
林玲玲2021-06-16 00:00:00
1消火栓系统-从消防泵房,楼顶的消防水池,消火栓水泵结合器(消防车打压),市政给水获取水源手动进行灭火。启动方式-手动(按消火栓里面的启泵按钮,泵房中的消火栓泵就会启动)2自动喷淋系统-从消防泵房,楼顶的消防水池,消火栓水泵结合器获取水源,
林玲玲2021-06-16 00:00:00
1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。2、系统安装情况的一般性检查:主要检查
林玲玲2021-06-16 00:00:00
消防给水系统的分类按水压分:1、高压消防给水系统能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。2、临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施