技术要求规范和标准美国国家防火协会NFPA标准GBJ116-98火灾检测报警及消防控制系统设计规范GB11920-89电站电气部分集中控制装置通用技术条件GB4720-84低压电器电控设备JB616-84电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件IEC144低压开关和控制设备的外壳防护等级ANSI488可编程仪器的数学接口ISA-55.2过程运算的二进制逻辑图ISA-55.3过程操作的二进制逻辑图ISA-55.4仪表回路图NEMA-ICS4工业控制设备及系统的端子板NEMA-ICS6工业控制设备及系统的外壳GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范智能火灾报警联动控制器智能报警联动控制器应采用模块化结构,具有多个检测回路,自动测试、自动管理、自身诊断功能,同时具有过压、过流保护及短路隔离功能。智能报警联动控制器应直接通过系统网络接口(RS232或以太网)与集中控制计算机连接,在计算机上实现对火灾报警系统设备所有工作状态的监视和控制。各火灾报警主机应通过环形网络连接,同时也可以独立正常工作,主机显示屏上根据软件设定显示相关区域所有事件信息。系统应具有自检功能,可对系统部件作周期性自检或巡检,自动记录检查结果,并列出自检不合格的项目或器件。控制主机为模块式的结构,可根据业主的要求加装回路卡,以便于维修及今后根据需要进行扩充;控制主机应具有强的抗干扰能力:>30v/m(1M~1GHz);具有承受外供电源的瞬间干扰和防雷击的能力。探测回路数据通讯采用二总线式结构,数据通信回路工作电压36V或以下。当回路线使用1.5mm2信号线时,末端带地址器件距智能报警联动控制器的间距不得小于1500m(每一探测回路传输距离不小于1.5Km),总延长距离不小于2Km。为提高系统的可靠性,每个探测回路应可连接成环路即每个回路信号线从消防控制中心控制盘回路接线端子上接出,末端还接回至消防控制中心的控制盘回路接线端子上。系统可设定多种报警阈值和其它参数,控制程序可根据业主需要进行任意设定,对灭火设备和各部位的风机、防火排烟阀、喷淋阀等设备进行相应的联动控制。火灾报警探测器智能型光电感烟探测器规格要求主机内应设有独立的微处理器,通过微处理器对火警信息分析,辨别是否真正火警,避免人为的吸烟、烧焊、风吹、灰尘、蒸汽等造成的误报。探测器的有关数据应能通过消防控制主机自动输入至其CPU上,当更换同类型新的探测器时,原探测器的有关数据应自动由控制机重新下载到新的探测器上,而无需修改任何软件。探测器的抗电磁干扰能力强,电磁兼容应≥50v/m,以满足电厂电磁环境探测器应有自检功能,对尘土污染等环境因素可自动补偿,并不受火警假象及环境因素影响,同时可通过高智能消防控制机显示其受污染的信息。探测器采用二总线制连接方式,应具有高度可靠性及防止受尖峰电压及浪涌电压破坏,在一定范围内的电源电压变动下,探测器应保持正常工作。每一个探测器应具有唯一的出厂身份编码,并可实现软件编址、自动寻址。每一个探测回路均应内置隔离器,以提高回路可靠性每个探测器均应带有显示其工作状态的LED发光二极管,指示报警状态。技术指标应不低于:n灵敏度分级:不少于三级灵敏度n适用环境:-10℃~+50℃,5~95%rh智能型感温探测器规格要求:技术指标应不低于:n探测器采用二总线制连接方式。n探测器种类:差定温型智能型感温探测器、内置CPU处理器。n灵敏度范围:7~9℃/每分钟差温/54~68℃定温报警,可在主机软件中设定。n感温元件:热敏电阻。n状态检测:探测器支持状态检测、自检功能,使用LED进行状态显示。n使用环境:至少满足温度-10℃~38℃。探测器的抗电磁干扰能力强,电磁兼容应≥50v/m,以满足电厂电磁环境探测器的电子线路应具有高度可靠性及防止受尖峰电压及浪涌电压破坏,在一定范围内的电源电压变动下,探测器应保持正常工作。探测器本身应带有微处理器(CPU),可以完成模拟量测量、模/数转换、智能算法处理等功能,并可借助于数字动态滤波器滤除伪火灾信号。探测器的有关数据应能通过消防控制主机自动输入至其CPU上,当更换同类型新的探测器时,原探测器的有关数据应自动由控制机重新下载到新的探测器上,而无需修改任何软件。每一个探测器应具有唯一的出厂身份编码,并可实现软件编址、自动寻址。每一个探测器均应内置隔离器,以提高回路可靠性。