分几种情况:1、该建筑无火灾自动报警系统,消火栓按钮若安装,则必定为直接启动消防水泵用;2、该建筑有火灾自动报警系统,但设计在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2018发布以前,则消火栓按钮作用不确定,可以作为报警联动按钮,也可以直接启动消火栓泵;3、GB50116-2018发布以后,明确消火栓按钮作为报警联动用。该规范的4.3.1条的条文解释说的就是这个问题。
分几种情况:1、该建筑无火灾自动报警系统,消火栓按钮若安装,则必定为直接启动消防水泵用;2、该建筑有火灾自动报警系统,但设计在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2018发布以前,则消火栓按钮作用不确定,可以作为报警联动按钮,也可以直接启动消火栓泵;3、GB50116-2018发布以后,明确消火栓按钮作为报警联动用。该规范的4.3.1条的条文解释说的就是这个问题。