(1)冷却水泵流量的确定
冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
(2)冷却水泵扬程的确定
冷却水泵的扬程可按下式进行计算:
H=1.1*(P1+Z+P3)
式中:P1------冷水机组冷凝器水压降,mH2O,可以从产品样品中查出;
Z------冷却塔开式段高度Z(或冷却水提升的净高度),mH2O;
P2------管道沿程损失及管件局部损失之和,mH2O。
作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O;沿程损失可取每100米管长约为6mH2O。若冷却水系统供、回水管长为L(m),则冷却水泵扬程的估算值为:
H=P1+Z+5+L*0.06mH2O式中符号含义同上。