1、面层是指直接承受车辆荷载及自然因素的影响,并将荷载传递到基层的路面结构层。加油站地坪是以水泥混凝土为主要材料做面层的路面。
2、雨天应避免进行混凝土浇筑施工,冬季施工温度不得低于5℃。
3、加油站地坪使用的混凝土为泵送商品混凝土,其强度等级为C30,地坪厚度为220mm,每块路面尺寸不大于6m×4m。
4、摊铺混凝土前,应对基层洒水湿润并清除杂物,对模板、钢筋、支撑、管线、预埋件等进行全面复查,做好隐蔽验收。
5、摊铺混凝土应从一端开始,由内向外铺设。浇筑时应连续进行,中间间歇时间不得超过2小时。在混凝土卸入指定地点后,即用人工找补均匀,随后开始振捣作业。
6、振捣作业一般采用插入式振捣器,工作时应快插慢拔,同一位置振捣时间不宜少于20秒。振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍,与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞模板和钢筋。每一振点应确保混凝土密实,使混凝土不再往上冒气泡,表面呈现浮浆和不再沉落时为止。
7、混凝土振捣密实后,应检查其平整度,先用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有找坡要求时,坡度应符合设计要求。
8、场地整平后先采用抹面机提浆、抹平,然后采用压光机进行抹压出光。用压光机进行抹光时,要按照混凝土浇筑顺序从一端向另一端依次进行,重复操作不少于5遍,直至混凝土表面完全终凝为止。对于边角及局部机械抹不到的地方由人工随机械搓毛、压光,抹面压光时随时控制好平整度,采用2m靠尺检查。
9、混凝土表面修整完毕后即开始养生,一般采取覆盖浇水养护。在混凝土表面修整完毕后12小时内,用草袋、草帘覆盖与其表面,每天均匀洒水,保持潮湿状态。
10、当混凝土达到设计强度25%~30%时,应采用切缝机进行割缝。缩缝每6m设置一道,缝宽3-8mm,缝深不小于50mm;胀缝每36m设置一道,缝宽20-25mm,缝深不小于40mm。
11、模板拆除应根据气温和混凝土强度增长情况确定,允许拆模时间自混凝土成形后至开始拆模时计算。当气温在30℃及30℃以上时,允许拆模时间为18小时;气温在15℃—30℃之间时,气温每降低5℃,允许拆模时间增加6小时;气温在10℃时,允许拆模时间不得少于2天;气温在5℃时,允许拆模时间不得少于3天。拆模一般按后支先拆、先支后拆的顺序进行,拆模不得损坏混凝土的边、角,尽量保持模板完好。
12、养生期间路面禁止行人、车辆通行,当混凝土达到设计强度的40%后,可允许行人通行。养生期28天满后方可将覆盖物清除,表面不得留有痕迹。
13、混凝土养生期满后,缝槽应及时填缝,在填缝前必须保持缝内清洁,防止砂石等杂质掉入缝内。缩缝使用热沥青浇缝,胀缝填缝板采用木板,其埋入混凝土面深度40mm,并在上部填入热沥青。
14、混凝土地坪施工完成后,其板面外观不应有露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、啃边、掉角、印痕和轮迹等现象,接缝填缝应平实、粘结牢固,缝缘清洁整齐。