低应变法检测受检桩的条件要求:
灌注桩低应变检测前,首先应将受检桩头破至设计标高,保证受检桩混凝土强度达到设计强度的70%,且不小于15MPa。桩顶面需平整、密实、干净、无积水,要凿去桩头表面浮浆、松散部位,并露出混凝土表面,妨碍测试的桩顶外露钢筋应割掉,保证桩顶与桩轴线基本垂直;预应力管桩低应变检测前,如果桩头法兰盘与桩身混凝土之间结合紧密,不必处理,否则应将桩头锯平、清洁干净。
低应变无法检测桩型分析:
当低应变信号采集时复杂、无规律,桩身设计桩身截面多变、渐变的混凝土灌注桩、弯曲的钻孔灌注桩、桩身缺陷很小及桩底存在沉渣较厚的钻孔灌注桩,无法采用低应变法进行检测。
当存有以上情况时,宜采用桩身取芯、超声波相结合法对桩身完整性综合分析、判别。