1、与土堤结合部渗水及漏洞:渗漏抢险原则是临河隔渗背河导渗,漏洞抢护原则是临水侧堵塞漏洞进水口。
(1)堵塞漏洞进口:涵洞式水闸闸前临水堤坡上漏洞一般采用蓬布复盖;当漏洞尺寸不大,且水深在2.5米以内时,宜采用草捆或棉絮堵塞;当漏洞口不大,水深在2米以内,可用草泥网袋堵塞。
(2)背河导渗反滤:根据料物情况可采用砂石反滤、土工织物滤层、柴草反滤。
(3)中堵截渗:通常有开膛堵漏、喷浆截渗、灌浆阻渗等几种方式。
2、涵闸滑动:抢险原则是增加摩阻力、减小滑动力。
(1)加载增加摩阻力:适用于平面缓漫滑动险情的抢险,在闸墩等部位堆放块石、土袋或钢铁等重物,注意加载不得超过地基许可应力和加载部件允许承载限度。
(2)下游堆重阻滑:适用于圆弧滑动和混合滑动两种险情抢护,在可能出现的滑动面下端,堆放土袋、块石等重物。
(3)下游蓄水平压:在水闸下游一定范围内用土袋或土筑成围堤,充分壅高水位,减小水头差。
(4)圈堤围堵:一般适用于闸前较宽滩地的情况,圈堤修筑高度通常与闸两侧堤防高度相同,圈堤临河侧可堆筑土袋,背水侧埴筑土戗,或两侧堆土袋中间填土夯实。
3、闸顶漫溢:涵洞式水闸埋设于堤内,防漫溢措施与堤防的防漫溢措施基本相同,对开敞式水闸防漫措施主要有以下几方面:
(1)无胸墙的开敞式水闸:当闸孔跨度不大时,可焊一个平面钢架,钢架网格不大于0.3×0.3m,将钢架吊入闸门槽内,放置于关闭的闸门顶上,然后在钢架前部的闸门顶部分层迭放土袋,迎水面放置土工膜布或蓬布挡水。
(2)有胸墙开敞式水闸:利用闸前工作桥在胸墙顶部堆放土袋,迎水面压放土工膜或蓬布挡水。
4、闸基渗水或管涌:抢险原则是上游截渗、下游导渗和蓄水平压减小水位差。
(1)闸上游落淤阻渗:先关闭闸门,在渗漏进口处用船载粘土袋,由潜水员下水填堵进口,再加抛散粘土落淤封闭,或利用洪水挟带的泥沙,在闸前落淤阻渗。
(2)闸下游管涌或冒水冒沙区修筑反滤围井:详见堤防管涌抢险中的反滤围井法。
(3)下游围堤蓄水平压:同堤防管涌抢险中的背水月堤法。
(4)闸下游滤水导渗 :当闸下游冒水冒沙面积较大或管涌。
5、建筑物下游连接外坍塌:抢护原则是填塘固基。
(1)抛设块石或砼块:护坡及翼墙基脚受到淘刷时,向冲刷坑内抛块石或砼块,抛石体可高出基面。
(2)抛笼石或土袋:将铅丝笼石抛入冲刷坑,缺乏石块时可用土袋代替。
(3)抛柳石枕:用柳石枕抛入冲刷坑填实。
6、建筑物裂缝及止水破坏
对建筑物裂缝、止水破坏可能危及工程安全时,可用各种浆体堵漏,主要有防水速凝砂浆、环氧砂浆、丙凝水泥浆堵漏等。
7、闸门失控
由于某种原因,闸门难以关闭挡水,或无检修门槽,可焊制框架,吊放在墩前,然后在框架前抛投土袋,直至高出水面。并在土袋前抛土使其闭气。