增强抗滑稳定性
对于闸室抗滑稳定不满足要求的, 可采取增加上部结构重量、加长或者加厚底板、增设阻滑板、增设抗滑桩或预应力锚固等措施来提高闸室抗滑能力; 对于挡土墙抗滑不稳定的,可采取墙后增设排水设施、墙后换填摩擦角较大、重度较小的回填料,或者降低墙后填土高程等措施,减小墙后土压力;或者在底板下增设阻滑桩、墙后增设锚杆等措施增强挡土墙抗滑能力。
改善消能防冲性能
对于消力池、海漫及防冲槽不满足要求的,可采取加深或延长消力池、增设消力坎或二级消力池、延长海漫长度、增加防冲槽深度、在消力池或海漫末端增设板桩墙等工程措施来解决。
裂缝碳化修补
对结构强度没有影响的裂缝,将裂缝内杂质碎片等清除干净后,可采取压力灌浆法对裂缝进行化学灌浆,也可根据裂缝情况凿成V 字型或倒梯形,并清洗干净后,槽内用水泥砂浆、丙乳砂浆及环氧砂浆等嵌补。
对因结构强度不够而产生裂缝, 应认真对结构进行受力分析计算,根据实际荷载情况,采取锚贴钢板法、加大截面法、粘贴玻璃钢法、增设杆件法等,这些加固方法在很多工程中均有应用,不再赘述。
渗漏处理
水闸常见渗漏问题主要有点渗漏、线渗漏及面渗漏。
条件允许的情况下,应先降低渗漏水位,减小渗漏水压力,然后再进行渗漏处理。对于点渗漏,当渗漏压力比较小时,可采快凝止水灰浆或化学浆液直接堵漏;当压力较大时,可先用塑料导管插入孔中,使水顺管导出,然后用快凝止水灰浆沿导管四周封堵。对于面渗漏,根据具体情况,可采用表面涂抹防水材料、表面浇筑钢筋混凝土护面等方式进行处理。线渗漏包括变形缝渗漏和裂缝渗漏,处理时应先清除缝内的杂物,对于变形缝,可采用嵌填膨胀橡胶或其他密封材料法,也可沿缝凿一条宽20cm、深4cm左右的规则平槽,粘贴橡胶止水板的方法进行加固。
机电及金属结构更换
对于六、七十年代的水闸,机电及金属结构均已达到报废标准,且自动化程度低,应考虑全部更换较为合适。但更换时应注意与原水工结构的协调问题。
更新观测设施, 加强工程管理
由于这些水闸的观测设施陈旧,设备老化,缺少自动化监测系统,观测设施不完善,不能准确掌握水闸运行情况,对水闸调度、控制运行极其不利,因此,必须对观测设施进行彻底更新改造,使之满足现代水利管理的需要。在管理过程中,必须全面贯彻“安全第一,预防为主”现代水利管理观念,科学主动的去发现问题,建立安全可靠、经济合理、技术先进的管理体系。