1现象
与基础不成整体,强度不足,尺寸不符,管节松动等。
2原因分析
在浇筑护管混凝土前,未将混凝土基础表面冲洗干净。混凝土级配未达到设计标准,或拌合不匀,振捣不密实。浇筑混凝土时,两侧没有同步进行,单边浇筑。支模不符合要求,包括护管宽度不足,模板高度不够。
3防治措施
在浇筑护管混凝土前,必须将混凝土基础表面冲洗干净,不留泥浆和积水。
水泥混凝土拌制必须符合设计标准。操作人员应分两侧同步进行浇筑,并用插入式振捣器密实。