1现象
当排水管道交付使用后,出现管道接口渗漏,致使覆盖土层流失,导致沉降、管道断裂等现象。
2原因分析
在排设混凝土承接管时,承口坐浆不饱满。使用砂浆的配合比不符合要求,强度不够或强度虽够,但使用时间已超过45分钟。管道接口未充分湿润养护。混凝土管材本身质量差。
3防止措施
对所有的管材必须严格检验,特别是卸管后,要在检查有无损伤、裂缝,管口有无缺陷,发现上述问题应予剔除。
凡采用刚性接口的,应用清水将管口洗净,并保持湿润。有毛口的要凿净,所用砂浆或细石混凝土的配合比应符合设计规定。
发现裂缝、起壳、脱落等情况,应凿除后重新按程序施工。