(1)基层处理
基层要具备一定的强度,基层要求表面平整、牢固、清洁,无起砂起皮等且满足设计及规范中的有关规定。
涂刷基层处理剂
找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂,基层处理剂采用SBS改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好);处理剂涂刷应均匀,不可漏涂。待基层处理剂干燥后,依据卷材的幅宽,留出搭接宽度,在其上弹出基准线。
(2)铺贴4mm厚SBS改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材
a. 阴阳角、穿墙洞口处应先进行附加层粘贴,附加层宽度不小于500mm。
b.将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的基准线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,这样铺到卷材端头剩下约30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。
c. 滚粘大面卷材时,应先平面后立面。在起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离), 至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。
d. 粘贴立面卷材时,卷材铺贴高度需高出室外地坪0.50m,卷材从底面转到立面铺贴的卷材,恰为有热熔胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材应使用氯丁橡胶改性沥青胶粘剂(SBS改性沥青卷材配套材料)以冷粘法粘铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材仍用热熔法铺贴,且上层卷材盖过下层卷材应不小于100mm。立面操作应精心仔细卷材粘贴牢固,否则立面卷材易产生滑坠。
e.铺贴卷材时不得有皱折、要沿着基准线齐线铺贴。
(3)铺贴4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺聚酯胎Ⅱ型防水卷材
a.卷材铺贴方法同上
b.上下层卷材之间错缝宽度为1/3~1/2幅宽,纵横方向均应错开。
c.卷材长、短边搭接长度不小于100mm