(1)水落口、伸出屋面管道、屋面上部设备基础和预埋件等应先安装,后浇灌结构混凝土。 (2) 水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,且宜留分格缝,其纵横间距不宜大于6m,缝宽宜为10- 20mm,并嵌填密封材料(新的图集也可以在缝上干铺400mm宽的同品质的防水材料)。 (3) 在屋面的阴阳角处、檐沟、天沟、水落口周围及屋面设施下部等处应设一道附加增强层。 (4) 防水层施工前,应将基层上的尘砂、杂物、油污清除干净。
防水卷材的施工应注意以下各点:
(1)防水卷材施工前必须对基层干燥程度进行测试。测试时将1m2塑料膜平坦地铺在找平层上,静置3—4h后掀开检查,找平层覆盖部位与塑料膜上未见水印即可施工。
(2)卷材铺贴应从屋面最低标高的天沟水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。天沟、檐沟应顺沟底的水落口向分水岭方向铺贴。
(3)泛水部位卷材铺贴应先行试铺,留足立面高度卷材,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材。
(4)垂直流水方向的卷材搭接缝必须顺流水方向搭接,平行流水方向铺贴的卷材搭接缝应与年最大频率风向一致。两幅相邻卷材横向搭接缝应相互错开不少于300mm。
(5)找平层分格缝、水落口凹槽、伸出屋面管道周围凹槽应用密封材料嵌填,并随即刮平、压实、修整。
(6)铺贴卷材前应按设计规定涂刷基层处理剂,喷刷要均匀一致,不堆积、不露底,须刷第二遍时,应待第一遍干燥后进行。
(7)基层处理剂干燥后即可铺贴卷材,铺第一幅卷材时应在基层上弹好标线,铺第二幅卷材应在已铺好卷材上弹标线,使卷材铺贴顺直,不扭曲、不皱折。
(8)卷材冷粘法应在基层和卷材间涂刷胶粘剂,铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部空气,使卷材不皱折,不起鼓。热熔卷材、自粘卷材的搭接缝粘贴时,必须处理搭接部位卷材上表面的防粘层和拉料保护层,同时应采用加热器熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合、排气、用手持辊压实、封口。
(9)防水卷材严禁在雨天、五级风以上天气条件下施工。施工中遇到下雨,应迅速将卷材周边临时埋压或封闭。