核心筒混凝土浇筑过程应确保检测到位,否则无法保证混凝土强度满足荷载要求。一些工程项目为确保混凝土质量,采用回弹法进行监测。然而检测过程中却容易发生以下问题。
(1)一些工程项目在进行回弹法检测时,没有严格按照JGJT23—2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中的规定数值为依据,所使用的换算值与规程中能够查到的最大强度换算值不同。
(2)回弹法的检测形式与方法应灵活根据工况进行调整。有时为查清问题,消除隐患,在对筒体混凝土进行全面回弹时,需要进行抽芯操作,以查出混凝土的实际强度。而一些项目并没有进行抽芯操作,使回弹法测得的数值不准,难以作为准确依据。
(3)检测时应考虑天气等环境因素。若被测块体所处环境连日阴雨,墙体潮湿,则可能因数据离散性交到而使筒体(混凝土C50)回弹检测意义不大。此时应考虑决定采用钻芯法对核心筒混凝土进行检测,以进行区域强度评价。