1)均压环(或避雷带)应符合下列规定:
a、本建筑物设置均压环且四周暗敷设均压环并与各根引下线相焊接;
b、门窗与避雷装置连接。在加工订货门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或镀锌扁钢2处,如超过3m时,就需3处连接,以便进行压接或焊接;
2)均压环安装:
a、利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体;
b、圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长12mm镀锌圆钢备用;
c、外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷装置预留的圆钢焊成整体。