在战时人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内。
由水电专业施工单位在它们之间预埋DN15带密闭肋的镀锌钢管作为穿线管,并在门外墙上预留一个120×120×90mm的盒子,待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。
考虑到电源的可靠性,门铃电源采用直流电源更为可靠。
战时通风系统的穿墙套管的预埋
战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强。
战时封堵预埋件的安装
战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。
战时通风设备的安装
通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。
战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。
设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。
穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘