做法与要求:
自防水钢筋砼浇筑应平整密实、基层清理干净;
水泥砂浆找平层应在找坡层初凝阶段随抹灰收平;
4mm SBS耐根穿刺卷材铺设必须热熔粘接,接缝应严密牢固;
混凝土保护层施工前,应铺设一道厚质塑料薄膜隔离层。
混凝土保护层内应配置双向6@200钢筋,每4-6米设分格缝,缝内填高分子密封膏;
覆土初填期间,应采用人工回填,覆土≤600mm时,禁止车辆碾压。
顶板周边应根据需要设置排水沟或排水花管引至顶板雨水集中“渗水井”。
质量控制点:
防水附加层及卷材接茬接缝(接缝处应见热熔油痕);
防水材料及耐根穿刺卷材的品牌、质量、厚度、性能;
回填土的土质;
防水层施工过程的成品保护;
地下室底板防水细部节点构造
做法与要求:
240砌体砖胎模上防水甩茬应做好硬质成品保护(平砌一层砌块压实);
防水保护层可采用50厚聚苯板(容重20Kg/m3)或100厚砌块砌筑;
止水钢板应沿施工缝连续交圈设置,并采用搭接连接,搭接长度不少于100mm,双面满焊(可操作部位);
施工缝浇灌混凝土前应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30-50mm厚同强度去石子混凝土,并应及时浇灌混凝土。
质量控制点:
钢板止水带预埋;
施工缝周边混凝土及钢筋清理;
墙体混凝土质量及养护;
施工缝处混凝土振捣密实;
墙体混凝土缺陷处理;
防水附加层和防水接茬的处理;
肥槽内的回填土质量;