在浇砼过程中,导管埋在砼中,没有及时拔出,砼硬化后,形成废桩。
原因分析
1)砼初凝时间短或施工机具 、电力供应等原因所致间歇时间长,重新浇注砼时下部砼已硬化,导管拔不出来。
2)导管被钢筋挂住。
3)浇砼过程中孔壁坍方,大量泥砂将导管埋没。
预防措施
1)砼初凝时间一定要保证正常浇注时间的2倍,夏季施工时应加缓凝剂,保证砼的连续供应、浇捣。
2)避免导管挂带钢筋笼。
3)防止孔壁坍方措施:护筒原土深度至少1m。根据现场土质特征,正确选用护壁泥浆。泥浆浓度不宜过低,严禁放清水入孔。在相邻刚浇灌完毕的邻桩旁成孔施工,距离不得小于4倍桩径,或最少间隔时间大于36h。
处理办法
1)当导管挂带钢筋笼,如果发现钢筋笼埋入砼不深,可提起钢筋笼转动导管,使导管与钢筋笼脱离,否则只好放弃导管。
2)导管埋入砼中拔不出,一般作废处理,同设计人员核定后重新补桩。