烂根预防措施:
(1)支模前将剪力墙部位和柱根部的杂物等清理干净。
(2)混凝土楼板浇筑过程中,将楼板振捣密实,拉线找平用3米刮杠将表面刮平压光。
(3)支模前,在模板侧面粘贴海绵条,以减少模板与楼板的间隙,防止漏浆。
(4)严格要求搅拌站混凝土的配合比实施的准确性,确保混凝土有良好的和易性。
(5)混凝土内掺加外加剂,以提高其和易性。
钢筋绑扎出现骨架外形尺寸偏移、垫块厚度不准确等防治措施:
(1)绑扎时宜将多根钢筋端部对齐,防止绑扎时,钢筋偏度规定位置及骨架扭曲弯形;
(2)垫块间距应适宜,板筋垫块间距不大于1000mm,梅花形放置;
(3)按规定检查钢筋的绑扎质量,绑扎缺扣数量不超过绑扎数的10%,且不应集中;
(4)在浇筑混凝土时,派专人值班,纠正和修复因混凝土工操作时对钢筋的踩踏。
(5)混凝土振捣时发现钢筋移位立即纠正,随时检查钢筋保护层厚度,特别是在现浇板的中部和与梁的交接处。