高层建筑地下室外墙的厚度与配筋设计,各项工程的设计很不一致,特别是地下室墙的配筋大小出入很大,从福州地区已建的高层建筑地下室的情况来看,本人认为地下室外墙厚采用30~50厘米,配筋Φ14@200~Φ18@200,一般可以满足要求。例如福州金源花园,二层地下室,地下室外墙厚450mm,配筋Φ16@200~Φ18@200。
福州中福广场,也是二层地下室,地下室外墙厚450mm,配筋Φ14@200~Φ18@200。又如马尾经贸大厦,一层地下室,地下室外墙厚300mm,配筋Φ14@200~Φ16@200。对于地下水位较高,地下水压力较大的情况,地下室外墙厚度与配筋应适当增加。
如果地下室埋深教深,地下支采用围护桩加二道基坑支撑的方案,在拆除第二道支撑时,往往需要考虑第二道支撑以下分地下室外墙所起的作用,所以,浇捣地下室底板时,地下室外墙的施工缝一般设在第二支撑下方。待这部分外墙达到设计要求的强度后,将围护桩与地下室外墙间的空隙填实,样这部分外墙与地下室底板就可以共同组成新的第二道支撑,承受围护桩传来的主动土压力。此时,地下室楼板一般还未浇捣,这部分地下室外墙处于悬臂受力状态,因此,在设地下室外墙时,还应对该施工阶段地下室外墙受力的情况进行验算。