(1)(NH)室内厚型钢结构防火涂料涂装可以采用机械喷涂、抹涂、刮涂等施工方法。
(2) 钢结构构件的表面应进行除锈,做好防锈、防腐处理。
(3) 施工前应将钢结构构件表面的灰尘、油脂、水份等清理干净,严禁在潮湿的表面进行涂装作业。
(4) ZT-03室内厚型钢结构防火涂料是由粉料和液料双组份组成,使用前按粉料:液料=2:1混合搅拌,必须充分搅拌均匀;可根据施工条件适量加水进行稀释,过量会影响其附着力;不得与其他涂料、油漆混用,以破坏其性能。
(5) 施工时,第一遍涂装厚度约为4mm,待涂层干燥后再进行下一遍涂装,每遍涂装厚度约 涂装不得有漏涂,每遍间隔时间为48~96小时,直到达到规定要求厚度。
(6) 施工环境温度宜在5~35℃之间,相对湿度不应大于60%,且空气应流通。当风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜施工。
(7) 施工后,涂层应避免雨淋、浸泡及长期受潮,养护后才能达到其性能要求。