1二次造孔法
3.1.1若断桩位置在10m以下,钢筋笼被混凝土埋置较浅,且通过调试能将钢筋笼提升,应迅速将其整体提出孔外,然后用冲击钻重新钻孔,清孔后再就位钢筋笼,重新灌注水下混凝土。
3.1.2若断桩位置距地表10m以下且混凝土已终凝时,可使用直径略小于钢筋笼内径的冲击钻,在原桩位进行冲击钻孔,直至钢筋笼底口以下1.0m,然后将钢筋笼整体或一根根地吊出孔外,接着再进行二次造孔至设计直径,清孔后重新就位钢筋笼,灌注水下混凝土。
2开挖法(明挖法)
若断桩位置距地表5.0m以内,且地质条件良好,桩位处为旱地时,可采用开挖法接桩。当混凝土强度达到设计强度80%以上时,开挖桩基周围土方至断桩位置,将混入泥浆、孔底沉渣的桩头混凝土凿除,直至密实混凝土层,将表面混凝土凿毛,将钢筋笼表面的泥浆刷干净后,复核桩位、支立钢模、分层浇筑、振捣混凝土、拆模后盖上土养生。
3调整桩位法
若桩基工程量不大,且断桩为施工的第一根桩基础时,也可报监理、设计单位,同意后,通过调整桩位(中线不变)来进行解决。