01结构规则性判断
首先,拿到建筑平立剖之后,需要根据建筑高度(结构理解的建筑高度按《抗规》第6.1.1条要求)判断高层还是多层,判断标准见《高规》第2.1.1条。如果是多层,要根据《抗规》第3.4.2条针对其平面规则性,竖向规则性进行判断,如果超限,需要与当地审图单位联络,有些地区需要开专项抗震审查会;如果是高层,超限条文主要可以参考《建质[2015]67号超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,如果超限的话,需要上会论证,准备超限报告的时间一般较长,如果常规住宅项目的话,开发商基本会要求建筑做适当的方案调整,规避超限审查这一关。一般来说,这项工作在方案时期专业负责人会解决掉。
02结构布置
根据建筑使用要求、结构刚度以及荷载、抗震要求等条件、综合考虑后确定竖向构件,水平构件的布置。采取必要的结构和施工措施尽量避免设置各类结构缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)。当必须设置时,应符合《抗规》第6.1.4条,保证必要的缝宽,防止地震时发生碰撞导致破坏。
03绘制结构模板图
第一版的结构模板图需要与建筑平面图进行核对,如果有些梁柱墙布置与建筑功能冲突的话,需要沟通调改;根据建筑立面确定好结构外圈梁的高度,根据室内净高的要求确定好内部梁的高度,一般来说,住宅项目梁尽可能与墙同宽,半砖墙除外。公建项目一般因为柱跨大,梁受力比较大,为了尽可能减少多排钢筋对梁有效高度的影响,梁截面做宽是共识。
04恒活荷载确定
一般这是专业负责人的工作,整个项目要有统一的标准,楼地面荷载,墙体荷载,各项功能的房间活荷载等等。但具体到梁上荷载,因为层高、开洞的尺度不同等原因,梁上荷载要根据建筑具体楼栋分别计算,这便是具体设计人的份内之事了。
05导入模型
国内常用的结构设计软件,不管是PKPM还是YJK,对于模板图的识别这块现在做的都相对比较好,后期需要修改量也不会太大。建好一层之后,要先设置好本层信息,如果恒载不包括板厚的话,一定记得点一下自动计算板重。每层模型建好、信息设置好之后进行楼层组装,楼层组装的要点就是要关注好层高,结构楼面的标高与建筑是不一样的,记得要扣掉面层的厚度。