(1)埋管方式的优化地埋管及热交换器的埋管方式可分为水平和竖直两种。在有足够的可利用地面且在表层无坚硬岩石存在的情况下,以采取水平埋管热交换器为宜,同时,根据埋管沟的埋管数量及方式,水平埋管又可视情况而选择单管、双管、多管或是螺旋管等多种埋管方式;而当埋管条件与上述相反时,则更宜采取竖直埋管热交换器的方式,竖直埋管时,可充分利用建筑物的地下混凝土基桩,将U型管与其钢筋网架型牢固捆扎,然后再进行混凝土的浇筑,实现U型管与基桩的捆绑固定。
(2)连接方式的优化。地源热泵地下热交换器的个钻孔之间所采用的连接方式可分为两种,分别为串联方式和并联方式。它们之间的区别就在于,采用串联方式的系统只存在一个流体通道,而采用并联方式的系统则具备两个或两个以上的流体通道。将并联方式的竖直型热交换器与串联方式的竖直热交换器相比较,可以使用更小管径的U型管。对并联管路的热交换器而言,同一环路集管连接的每一钻孔的热交换量大致相等,串联管理则不同,其热交换器中的各个钻孔的热交换量是不均衡的,究其原因,是由于串联管路的每个钻孔都具有不尽相同的传热温差所致。
综合起来,对并串联管路的选择最终还取决于地源热泵所设计的系统大小、埋管深浅以及安装成本高低等多方面的因素。就成本而言,通常情况下串联系统都会采用比并联系统更大管径的管道,而大管径管道也是形成较高施工成本的重要因素之一。综上所述,地源热泵技术具备传统空调系统不可比拟的优势。因此,在广泛开展建筑节能的大时代背景条件下,该项技术势必会在以后的建筑节能实际运用中体现出更高的可持续性和更巨大的发展潜力,也势必会得到更多专业化研究机构和社会高度一致的重视。