塔柱主筋采用等强度滚扎直螺纹连接技术,接头为标准型,先在后场对钢筋墩粗、套丝,并在一端丝头上拧上套管,然后运到前场逐根接高拧紧。为保护钢筋丝口及套管内螺纹,在加工好的主筋丝头上及套管端头分别套上塑料保护帽。承台施工结束,先将承台与塔柱的混凝土顶面凿毛,调整预埋钢筋,并按9m定尺接高钢筋。主筋依靠劲性骨架上的定位框精密定位,逐根就位后进行直螺纹接头连接,箍筋和拉筋利用主筋定位绑扎。为保证塔柱钢筋保护层厚度,确保混凝土的耐久性要求。在塔柱施工时,钢筋采用梅花形预制混凝土保护层垫块。钢筋下料时,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲。镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗。受力钢筋焊接或绑扎接头设置在内力较小处,并错开布置,对于绑扎,两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。电弧焊接和绑扎接头与钢筋弯曲处的距离不应小于10倍钢筋直径,也不宜位于构件最大弯矩处。