1.小应变检测。初定小应变检测的桩截面为200cm×300cm,对于桩径大于100cm的桩基需打磨4个点(直径约为10cm),中心一个旁边对称三个。打磨点距钢筋笼主筋不小于5mm,被测桩头应凿至设计标高,露出密实混凝土面。
2.超声波检测。桩基桩径有Φ1.2m、Φ1.3m、Φ1.5m、Φ1.6m、Φ1.8m、Φ2.0m六种,对于桩径大于100cm而小于180cm的桩基称呈等边三角形埋置3根管;检测剖面为3个剖面。对于桩径大于等于180cm时的桩基呈正方形埋置4根管,对称布设并确保稳定牢固,检测剖面为6个剖面。超声波检测的桩基,检测管应在加工钢筋笼时,绑扎或者焊接在钢筋笼加强筋内侧,确保牢固,顺直,且相互平行,定位准确。检测管须埋设至桩底,管口宜高出桩顶面30cm以上,管口高度宜一致。检测管采用外径φ57×3.0毫米钢管,采用套管连接,并保证接头密封。下端采用钢板封底焊接,不得漏水。并且在安装声测管同时管内灌满水,声测管安装完成,用测绳探测每根声测管长度并作记录,上口用塞子塞住,防止砂浆,杂物堵塞管道。
3.钻孔抽芯检测。当桩径1.2m~1.6m的桩钻2个孔,当桩径大于1.6m的桩钻3个孔,开孔位置宜在距桩中心0.15~0.25D内均匀对称布置。钻芯钻入桩底岩土深度不应小于1米。