1.布置要求
(1)采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网;
【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】
(2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量;
(3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜≤5个;
(4)管道的直径经计算确定;但≥DN100。
2.管道
3.阀门
(1)埋地管带宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
(2)室内架空管道宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀;
(3)室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
(4)消防给水系统管道最高点处宜设置自动排气阀;
(5)消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。出水管设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
4.减压阀
(1)应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
(2)减压阀进口处应设置过滤器,过流面积≥管道截面面积的4倍;
(3)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径≥l00mm,最大量程宜为设计压力的2倍;
(4)过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;
(5)垂直安装,水流方向宜朝下;
(6)比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。