管道汇总图设计
管道汇总及支吊架设计说明,包含管道汇总、抗震支吊架的设计施工要求。
设计范围
管道集中排布的公共区域以及管道复杂的局部房间均应进行管道汇总设计。
设计要点
(1)管道汇总设计图纸除了要反映出管道信息,以帮助管道安装施工外,还应做到图面简洁、清晰,方便工程各方查看。因此建议在管道汇总设计时,将各公用专业管道以单双线、实虚线、不同颜色等区分,在平面图中以统一间距绘制。
(2)各公用专业管道布置位置应在设计规范和手册的指导下,形成一定规则。例如,电气桥架在给水管道之上,燃油管道在热水管道之下等等。建议由高到低,依次为虹吸雨水、电气桥架及母线、电讯吊架、消防及自喷水管、给水管道、压缩空气、二氧化碳、冷冻水管道、冷却水管道、采暖热水、燃油管道,并根据各工程项目实际情况进行调整。
(3)平面图以文字表达管道类别、管径、绝对标高(管底)。
(4)剖面图标注管道类别、管径,以及关键点标高,如管架顶面(即管底)、梁底、地面、楼板、牛腿底、吊顶等。
(5)管道调整应以有压管道让无压管道、小管道让大管道为原则,并达到管道之间不干涉、管道不穿梁、不撞柱、不出吊顶(特殊情况除外)、不挡门窗等要求,并考虑管道转弯半径、安装空间是否足够等问题。