1选型原则
1.1应充分了解风口的类型、功能、适用范围、结构型式,根据工程特点、所需气流组织类型、调节性能和送风方式等,选择相应的风口型式。
1.2根据需要的风量(送风、回风或排风),在风口颈部(或风口进出口断面处)允许的风速范围内,确定所需风口的型号尺寸。
1.3校核所选风口的主要技术性能,如气流射程、全压损失、噪声指标以及送至工作区域内气流的风速与区域温差。
1.4确定所选风口的布置安装方式和与风道的连接方式。
2选型要点
2.1风口布置需要综合考虑室内气流组织、噪声、建筑装修美观要求、安装维修以及经济性等方面的因素。在选型时,应确定风口风速,计算风口风量、有效面积、射程。特别要注意建筑梁或柱子等对气流的影响。对一些技术要求特殊的空调区域和风量较大的场合,风口的选择宜辅以计算机模拟(CFD)方法确定。
2.2上部送风时,一般房间宜采用百叶风口或条缝风口等侧送,侧送气流宜贴附;有吊顶时,应根据空调区高度与使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形散流器;空间较大的公共建筑或室温允许波动范围大于或等于1.0℃的高大厂房,宜采用喷口或旋流风口送风。
2.3侧装式置换送风口的安装,距地高度宜小于0.8m;出口风速民用建筑不宜大于0.2m/s,工业建筑不宜大于0.5m/s。
2.4对于室内散热量大的场所(如计算机房)或高大空间(如影剧院),应优先选用气流特性稳定的下部送风风口。如建筑结构限制,应优先选用诱导性能好的风口。冬季送热风时,应注意室内空气热分层现象,宜选用有冬夏季调节功能的送风口。对于送风口安装高度大于4m的场所,宜使用射流方向可调的风口,以适应负荷的变化。
2.5送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声等因素确定。消声要求较高时,百叶风口、散流器、条缝风口送风等宜采用2-5m/s风速,喷口送风可采用4-10m/s。
2.6回风口附近风速衰减很快,对室内气流组织影响较小。回风口的面风速确定应考虑三个因素:一是避免靠近回风口处的风速过大,防止对回风口附近经常停留的人员造成不适感;二是不要因风速过大而扬起灰尘及增加噪声;三是尽可能减小风口截面,以节约初投资。
2.7回风口的面风速一般按下表中推荐的风速选取,当房间内对噪声要求较高时,回风口的风速可适当降低。
2.8风口的风速应按实际有效面积计算。