1设计图纸复核、审核同技术工作的结合。对于任何一个工程而言,设计图纸都具有极其重要的作用,它直接影响着工程的开展情况,并影响着工程的整体质量,为此,前期设计好的图纸需要通过该领域专家的认真审查,同时对于市政给排水工程当中所有可能存在的各种风险以及影响因素进行深入的识别和分析,从而使得图纸设计的科学合理性有足够的保证,将实际施工过程当中有可能存在的各种风险以及意外损失最大程度的降低,并且将市政给排水工程的质量以及效率显著改善,同时确保施工人员的人身安全。除此之外,在工程的前期工作当中,还应该对待图纸设计工作给予重视,将政府监督单位、工程设计单位以及承包建设单位等之间的关系协调好,重视施工前图纸交底工作。
另外,由于同其它的工程相比较而言,市政给排水工程具有自身独有的特点,此时就需要筒工程的实际情况进行紧密的结合,从而使得工程技术结合的质量有足够的保证,按照设计图纸以及实际的环境,将有关的准备工作做好。在进行前期图纸的设计过程当中,还应该到实际施工的现场做好相关内容的调查工作,将一切有可能影响到后期施工的因素都要考虑在其中,尤其是一些军用通信管线以及高压电力管线,一旦碰到这一方面的影响因素就需要提前做好相关的沟通调节工作,尽可能的将保护、迁改方案确定,做好保护、迁改工作,避免由于管线障碍的存在,导致后期市政给排水工程建设投资的增加,甚至工程进度无法顺利推动的严重后果。除了以上几个方面,还应该将周边居民的用水及排放需求考虑在其中,在设计给排水工程时还要考虑到临时排水及用水方案,不应该在改造道路管网过程当中对于周边居民的生活造成影响。在软弱地基路段,还应该将不良地质条件等可能影响管线的因素充分考虑,根据现场实际情况采用抛石挤淤、换填、桩基础等工程措施。
2重视市政道路给排水工程技术。①管道基础工程。在进行给排水工程基础工程施工当中,在钢板桩支护开挖或者放坡开挖等挖掘方式选取的时候应该根据地勘报告,结合工程本身特点(如开挖深度等)以及环境条件考虑。
②石垫层的铺设,在这一过程当中应该确保铺设厚度超过设计值,并且还应该保证管道基底地基承载力超过100kPa。然后,管道安装。在进行管材的选取过程当中应该认真仔细,挑选质量满足要求的,并且检查是否存在折损、孔眼漏洞以及裂缝等相关的问题,一旦发现就要对其进行及时的更换,确保质量的优异。在下管之前,要对井基、边线以及中心线等相关的尺寸进行认真的核对,并且准确的测量,使得它们能够同图纸的设计相一致。下管过程中,应注意基础底部拣平,避免大块卵石造成的管道破坏。建造检查井的过程当中,应该根据设计要求,严格按照大样图、标准图集进行施工。将素混凝土以及碎石垫层作为管井的基础,从而确保基础的坚实。检查井施工过程中应当尤其注意管道接缝位置底部,对结合部的漏水现象应及时处理,尽量避免一开始便采用堵漏剂等措施,严格把控结构施工质量,减少修补工作。
③闭水试验。这一过程主要就是检验以上所有的工程,经过此项试验能够将实际投入使用过程当中有可能存在的潜在意外情况及时的发现。通过井间的距离来对试验管段进行分离。只有全部完成检查井以及管道安装工作,方可进行管道的闭水试验。管道的长度一旦比较长,此时就需要进行必要的分段操作,将其分解成适合长度的管段,然后对于每一部分分别进行闭水试验,但是应该注意,对于污水管道来说,就要就是对于管道的密封性进行检查,查看管井的渗透性以及接口是否在规定的合理范围之内。完成各项工作以后,方可进行回填。回填应按照设计要求进行分层碾压,严禁直接倾倒回填土。
3市政给排水工程附属设施的设计。在对以上两个步骤的相关工作完成以后,也要给予相关附属设施建设重视,比如说排水提升泵站设计,在对其进行设计过程当中应该密切结合排水管道,并且还应该同电气专业进行有效配合,从而确保其合理科学性,进而对于给排水系统的需求进行更好的满足,确保其正常稳定的运行。从整体上来说,市政道路以及给排水设计之间是一种相辅相成的关系,在设计过程当中,两者应该相互借鉴和结合,不可以单独的进行设计。