1、风管材质、防火、防腐板材的厚度、风管强度、风管法兰垫片应符合设计要求。外观不得有损伤、划痕、碰坑、表面油污、灰尘等。
2、风管内严禁其它管线穿越;输送含有易燃、易燃气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地;通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
3、风管安装的位置、标高、走向、坡度应正确。明装风管水平度和垂直度偏差≯20mm。安装风管的位置应无明显偏差。连接应平直、严密、牢固且不得缩小其有效截面;连接螺栓其螺母宜在同一侧;柔性短管(排烟用不燃材料)松紧适度,无明显扭曲;可伸缩金属或软风管长度≯20m,并不应有死弯或塌凹;风管与混凝土风道的连接应顺着气流方向插入,并应采取秘密措施。
4、风管部件安装:风管部件安装位置、方向、连接、吊架应正确规范,阀门、操作机构便于维修操作、标识清楚。
1)风管部件及操作机构应保证使用功能。斜插板风阀阀板必须向上拉启,水平阀板应顺气流方向插入;止回风阀、自动排气活门方向正确;手动密闭阀标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。
2)在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设壁厚≮1.6mm预埋钢套管,用不燃材料封堵、隔墙两侧有防火阀(距墙距离≯200mm)。
3)各类风阀操作装置应灵活、可靠,关闭应严密;防火阀宽度≥630mm时设立支架,排烟阀、排烟口及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合要求,预埋套管不得死弯及瘪陷。
4)风口与风管的连接应严密、牢固、平整,调节灵活与装饰面紧贴;条形风口应衔接自然,无明显缝隙;风口高度排列一致,明装风口水平偏差不大于3/1000、垂直偏差不大于2/1000
5、设备及部件安装位置正确、牢固、出口方向正确,便于维修操作。
1)风机出口方向应正确,旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;风机地脚螺栓应有防松措施;转动装置的外露部位及直通大气的进、出口必须装设不锈钢防护罩;安装隔振器的地面应平整,压缩量应均匀,误差小于2mm、;风机的隔振钢支、吊架应符合设计,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。
2)空调机组安装牢固,冷凝水排放畅通且设沉水弯。管道穿越墙处必须密封,不得有雨水渗入。整体式空调机组管道的连接应严密,无渗漏,四周应有维修空间,地面有排水设施;现场组装的组合式空气调节组应做到漏风量的检测。
3)消声器安装的位置方向应正确,连接应严密;两组同类型的消声器不宜直接串联。现场安装消声器组件的排列方向和位置应符合要求;固定应牢固;消声器、消声弯管道均应设独立支、吊架。
4)风机盘管机组应设独立吊架,位置、高度及坡度应正确,固定牢固;机组与风管、回风箱、风口的连接应严密可靠。
5)制冷设备及制冷附属设备的安装位置、标高、高度和管口方向必须符合要求,设备安装误差平面位移10mm,标高±10mm,整体安装误差水平度或垂直度允许偏差为1/1000,地脚螺栓必须有防松措施;隔振器应位置正确,压缩量一致,偏差≯2mm;采用弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置。
6、空调设备的管道、配件、阀门的位置、高度、进出口方向应符合要求,连接牢固;阀门手柄不得向下;管道(焊接、螺纹、沟槽式、法兰)连接及支、吊架位置、形式、间距、标高应符合要求,安装牢固。
7、风管支、吊架安装:
1)风管水平安装,直径或边长≤400mm,支架间距≯4m;>400mm,支架间距≯3m。薄钢板法兰的风管支架间距≯3m。单根风管≮2固定点,对于直径或边长>2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按照设计规定。支架横担下垂度≯6mm。风管垂直安装,支架间距≯3m。
2)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,距离≮200mm;水平风管长度>20m应设防晃支架,每个系统不少于1个。
3)吊支架应机械加工,焊接规范,螺纹完整;抱箍支架折角应平直,应紧贴并箍紧风管;安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍。
4)非金属风管连接法兰端面应平行严密,法兰螺栓两侧应有垫圈;支、吊架与水平风管的接触面积应规范;硬聚氯乙烯风管的直段连接长度>20m,应设置伸缩节。
8、保温材料应做点燃试验,其材质、密度、规格、厚度及防火性能应符合设计;各类空调设备、部件的油漆完好且不得遮盖铭牌标志和影响功能使用。
9、对电加热器保温前后800mm的风管和绝热层及穿越防火墙风管,管道两侧2m内的绝热层必须是不然材料。
10、保温管道支架应有防腐处理木垫,保温层应密实。无裂缝、空隙等缺陷,表面应平整,封闭良好;管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。金属保护壳应紧贴绝热层,不得有缝隙、渗人、褶皱、脱壳、压扁和强行接口等现象;接口搭接位于两侧下方、应顺水并有凸筋加强,搭接尺寸为20-25mm。屋面室外金属保护壳应接地。
11、自动计量、检测、执行机构的工作应正常,满足设备自动化(BA、FA)系统要求。并联冷却塔的进、出水量应一致,空调水流量偏差为20%;对有压差要求的场所空调噪声均应符合设计规定。
12、通风与空调系统应做设备单机试运转及调试;防火阀(口)启闭试验,应检查风机同有关设备间的联动和反馈试验;电控防火阀、防排烟风阀(口)的手动和电动应可靠、正确、操作灵活。