钢筋机械连接
1、每单位工程的同一焊工,同一钢筋级别、规格,同参数,每500个接头为一验收批,不足500个接头时亦按一批计算;
2、每一验收批取一组试件(3根母材,3个拉力试件);
3、试件应从每批成品中切取。
钢筋闪光对焊
1、同一台班,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径的焊接接头为一验收批。当同一台班内焊接的数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算;
2、每批取3根抗拉试件(长=500mm)、3根抗弯试件(长=300mm)。
3、试件应从每批成品中切取。
钢筋电渣压力焊
1、应在不超过二楼层中以300个同牌号、同型式接头形式焊接接头为一验收批。
2、每一验收批取一组试件(3根母材,3个拉力试件);
3、试件应从每批成品中切取。