1、确定制冷机房的总冷负荷
制冷机房的总冷负荷应包括用户实际所需的制冷量以及制冷系统本身和供冷系统的冷损失。
2、确定制冷机组类型
根据用户使用要求、冷负荷及其全年变化、当地能源供应等情况,比较制冷机房一次投资和全年运行费用,确定制冷机组类型,包括制冷方式、制冷剂种类、冷凝器冷却方式等。其次,冷热源设备的选用须按技术先进性、经济性和安全可靠性等原则进行比较后确定。
从提供相同冷量、消耗一次能源的角度来说,电力驱动的制冷机比吸收式制冷机能耗要低。但对当地电力供应紧张,或有现成的热源,特别是有余热、废热可利用的场合,应优先选用吸收式制冷机。
从能耗、单机容量和调节等方面考虑,选择电力驱动冷水机组时,当单机名义工况制冷量大于1758KW时,宜选用离心式冷水机组;当制冷量在1054~1758KW时,宜选用螺杆式或离心式;当制冷量在116~1054KW时,宜选用螺杆式;当制冷量小于116KW时,宜选用涡旋式。
3、确定制冷机组的设计工况
冷凝温度(tk)
以空气为冷却介质:tk=t空气进口+(10-16)℃
以水为冷却介质:tk=t出水+(2-4)℃
蒸发温度(t0)
以冷冻水、盐水为冷媒:t0=t冷媒-(2-3)℃
以空气为冷媒:t0=t送风-(6-8)℃
4、确定制冷机组容量和台数
设计制冷机房时,应考虑建筑物全年空调负荷的变化规律和制冷机部分负荷的调节特性,合理选择机型、单机容量、台数和全年运行方式,以便提高制冷系统在部分负荷时的运行效率,从而降低年运行费用。
一般选择2-3台同型号的制冷机组,台数不宜过多。除特殊要求外,可不设置备用制冷机组。
5、设计水系统
确定冷冻水和冷却水系统形式,选择冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔的规格和台数,进行管路系统设计计算。
6、布置制冷机房
制冷机房
根据系统工艺流程,设备型式特点、操作维修等综合因素考虑。
(1)主要通道、操作走道的宽度和压缩机突出部分与配电盘之间均应≥1.5m。
(2)非主要通道和操作走道宽度≥0.8m。
(3)压缩机突出部分≥1m。
(4)压缩机和设备距墙≥1.2m。
(5)卧式壳管式冷凝器及卧式壳管式蒸发器应考虑清洗和更换管子的空间。
(6)压缩机间或设备间其净高一般不小于3.5-4.5m,应考虑设备安装时起吊高度。
(7)采用卧式壳管式蒸发器时,应采用封闭式冷冻水系统。
(8)立式冷凝器设在机房外。
(9)各种仪表及控制器应安装在便于观察和调节的位置上。对于船用制冷装置,还应考虑这些仪表的防振和防潮等问题。