冷却水进水温度一般应不高于32℃,冷却水主要指冷凝器和压缩机冷却用水。
(一)直流式冷却水系统
最简单的冷却水系统是直流式供水系统,即升温后的冷却回水直接排除,不循环使用。这种系统只适用于水源水量特别充足的地区,例如靠近江、河、湖泊、海等地方,城市自来水不宜选用。
(二)循环式冷却水系统
1、自然通风冷却循环系统
2、机械通风冷却循环系统
优点:流量分配合理,各个单元之间相互影响小,运行可靠性高。
缺点:配管管线布置最为复杂,管路数目多,占用空间大,各设备不能相互备用。
优点:供回水都采用集中干管形式,管路数目少,占用空间小,设备之间可以相互备用,可通过冷却风机的台数或转速控制降低制冷机组部分负荷时的冷却塔风机能耗,故应用最广。
在干管式系统和混合式系统中,由于冷却塔可以相互备用,如果水系统设计和控制不当,则容易出现“溢流”、“旁通”和“抽空”现象。
当冷却水系统出现上述现象时:
冷却塔的进水管上安装了电动阀,而回水管上未装;
当出水电动阀关闭而进水电动阀开启时;
冷却塔水量分配不平衡时;
多台大小不同的冷却塔并联设置且集水盘水位不相同时,容易出现“溢流”问题。
避免措施:当冷却塔不运行时,同时严密关闭冷却塔进、出水电动阀。
目前,冷却水系统大多采用循环式冷却水系统,利用冷却塔机械循环。冷却塔中冷却水的终温一般可达到比当地的湿球温度高5℃左右的温度(约为32℃)。
冷却水系统由冷凝器、冷却塔、水泵等组成,冷却塔是以冷凝器的冷却水流量作为依据,选择低噪音型,安装位置离居住区远,离制冷机近,一般安装在制冷机房屋面上,其出水管比进水管大一号,因出水管是靠重力返回水泵。同型号多台冷却塔并联使用应考虑均压连接和自动(手动)补水,且每台互为备用。
3、冷却水泵扬程的确定
冷却水系统的水力计算
冷却水泵所需扬程:
(mH2O)
hf、hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力(mH2O);
hm——冷凝器阻力(mH2O)(一般为5~10mH2O);
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却塔盛水池到喷嘴的高差)(mH2O);
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力(mH2O),3-6mH2O。