3.1护筒一般由钢板制成,厚度视孔径取4-8mm,护筒内径应大于钻头直径(钻孔桩应大于100mm,冲孔桩应大于200mm),上部宜开设1-2个溢浆孔。
3.2护筒埋设深度:在粘性土中不宜小于1m,在砂土中不宜小于1.5m。
3.3护筒顶端高度:采用反循环钻孔时,护筒顶端高度应保证孔内泥浆面高出地下水位2m以上。采用正循环钻孔时,护筒顶端溢出口底边应高于泥浆池面。
3.4护筒埋设:当地下水位在地面以下超过1m时,可采用挖埋法。当地下水位较高设置较困难时,可采用填筑法埋设。护筒位置应埋设正确和稳定,护筒与孔壁之间应用粘土填实,护筒中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。