1、给水要求水压:
①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
②给水:
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;
住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;
卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。
③消防:
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;
(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于0.5MPa应减压;
消火栓口静压不应大于1.0MPa;
喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道)
喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;
喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
④水泵扬程估算:
生活水泵扬程为:H=4(n+1),n为层数,单位:米;
水泵安全系数:1.05~1.1
室内消火栓水泵:H+11(米);
水泵安全系数:1.05
喷淋水泵:H+22(米)。
水泵安全系数:1.05
2、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):
生活给水,20%;自动喷水,20%;消火栓,10%。
3、主要配件水头损失:
住宅入户水表1m,总水表3m,管道过滤器1m,倒流防止器3~5m、湿式报警阀4m、水流指示器2m、雨淋阀7m。